4P漏电保护器下面接220V保护器动作

某小区1号楼应急照明配电柜总开是63A4P漏电保护器,(零线过漏保接在零线母排)下面接了4个25A3P空开。分别给4个单元应急双电源配电箱供的电源。应急箱内接了两路线。一路公共照明。一路疏散指示, 疏散指示能送上电,公共照明一送就跳闸。整个小区都是公共照明送不上。然后我就奇怪了。直接在配电柜的3P空开下面接个25W灯泡没跳闸。接了5个25W灯泡立马跳。四个以下都不挑,然后我漏保上面动作电流调到500HA就能送上电,然后接10个灯又调。真没办法了。灯是声光控控制。这一路就12个灯整个小区的应急配电柜都是那样。线路测过了 没问题。请教高手。
公共照明线路用住户照明配电柜的电 就能供上去,(住户照明配电柜,总开是250A4P漏电保护器)

若是线路没有问题(指相线对地线(PE)的绝缘电阻在3兆欧以上),那么只有两种解释,一种是63A4P的漏电保护断路器中晶闸管处于软故障的状态,还有一种情况是供电线路太长,加上近期下雨,空气湿度大,某一相线周围的水分大,对地的电容性漏电流太大,导致跳闸,而现在所有的漏电保护断路器分不出是电阻性的故障漏电,还是电容性的非故障漏电。追问

问题找到了。。双电源箱有问题,常用和备用零线通着呢,供电后零线直接到发电机零端,漏保测出漏电。所以就动作。