某小区1号楼应急照明配电柜总开是63A4P漏电保护器,(零线过漏保接在零线母排)下面接了4个25A3P空开。分别给4个单元应急双电源配电箱供的电源。应急箱内接了两路线。一路公共照明。一路疏散指示, 疏散指示能送上电,公共照明一送就跳闸。整个小区都是公共照明送不上。然后我就奇怪了。直接在配电柜的3P空开下面接个25W灯泡没跳闸。接了5个25W灯泡立马跳。四个以下都不挑,然后我漏保上面动作电流调到500HA就能送上电,然后接10个灯又调。真没办法了。灯是声光控控制。这一路就12个灯整个小区的应急配电柜都是那样。线路测过了 没问题。请教高手。
公共照明线路用住户照明配电柜的电 就能供上去,(住户照明配电柜,总开是250A4P漏电保护器)
问题找到了。。双电源箱有问题,常用和备用零线通着呢,供电后零线直接到发电机零端,漏保测出漏电。所以就动作。