pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办

pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办(我是将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上了,不要跟我说将楼梯间板厚取为0,我不是用那种方法计算的楼梯荷载)。如图楼梯间,图中我取为了零。到底取多少呢,望大家指教。

在算基础或是大致试算模型 还没那么细的情况下 你可以板厚输入0 面荷输入8 这么大致算下~ 一旦你要模型细化了 开始仔细算梁配筋了 你这么输入 显然是不准确的 因为楼梯是有梯柱直接以集中荷载的方式作用在2侧的梁上 而你输入面荷时 计算梁配筋 它的传力路径是不对的~ 板是双向板 传到梁上的力 和 你直接集中力作用在梁上是两回事了 很容易荷载小了 导致梁开裂!所以把楼梯手算一下 以梯柱 和梯梁的 集中荷载和线荷载 输入到周圈的梁上 这样是比较合理和正确的!

不知道我的答案你是否满意!追问

呵呵,我是设置了梯柱的,而不是楼梯的荷载直接作用在梁上的。

追答

你设置的梯柱在哪? 我的i意思是 把梯柱的力按集中荷载输入在梁上 懂?你周圈那几个柱子不叫梯柱 懂么?那时框架柱 给你打了这么多字 你能理解多少就理解多少吧~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
【结构设计师】
将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上也是错误的。
实际的梁式楼梯,楼梯荷载传到沿着楼梯方向的梯梁上,然后集中荷载传到垂直于楼梯方向框架梁上
实际的板式楼梯,通过与楼梯方向垂直的梯梁把荷载集中力传到沿着楼的框架梁上。有时候没有梯梁,就线荷载传到与楼梯方向垂直框架梁上。
你做过楼梯的课程设计吧?
别较真,怎么简化都是错误的。
因此你就老老实实板厚取0,楼板恒荷载6~8,活荷载根据规范 取值。就可以了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-10-02
将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上也是错误的。
实际的梁式楼梯,楼梯荷载传到沿着楼梯方向的梯梁上,然后集中荷载传到垂直于楼梯方向框架梁上
实际的板式楼梯,通过与楼梯方向垂直的梯梁把荷载集中力传到沿着楼的框架梁上。有时候没有梯梁,就线荷载传到与楼梯方向垂直框架梁上。