推荐答案 2012-05-20
【结构设计师】
楼梯间顶层荷载,指的是本层顶板的荷载。
因此如果上面就是楼顶,即屋面板,恒载3~5,活载2或者0.5(上人不上人),且板厚设置同其他屋面板厚度。。
而其他层的楼梯按照恒载7~8,活载3.5输入即可,且板厚设为0.。
好好做设计哈、
有疑问可以追问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hc0chR4PP.html
其他回答
第1个回答 2012-05-20
楼梯荷载在建模中直接放入楼梯即可,四周梁配筋加大,直接生成板,板厚为0,顶层也这么弄
第2个回答 2012-05-20
与其它楼层相同。
相似回答
楼梯荷载在PKPM
建模的时候
怎么输入
???
答:
两种方法:(1)在本层平面
的楼梯
间上假设楼梯板的梯梁和平台梁,然后把楼梯板和平台板的
荷载
按线荷载计算并加到这两根梁上(如果平台梁下有柱子,则需要加集中荷载)(2)取板厚为0,然后把楼梯的恒载和活载(恒载可以取大点)加到板上面,然后通过传力的指定方式来指定它传力模式 两方法比较:方...
pkpm楼梯
建模及
荷载如何输入
答:
(3)有关
楼梯荷载输入
恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台
的
自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰、栏杆等),需要用户定值输入。活载:查《荷载规范》后输入。(4)传力方式:楼梯斜板、休息平台按梁方式传导到两端结点,结点上如有层...
PKPM中楼梯荷载
问题
答:
最好折算成梁上线
荷载输入
。因为
楼梯
一般来说,是两端支撑,就是说楼梯板两头支撑在楼面梁和平台梁上,而梯板宽度两侧一般是无支撑
的
。如果按照1L的做法,由于板荷载自动传导时,一般会按照45度屈服线传到四周的梁上,这与实际情况是有一定出入的。因此最好是折算成架在梁上的线荷载输入。