300KW的负载用多大型号的电缆啊?

机房负载经换算出来为300KVA,为三相负载,想问下大虾们,如何将其转换成多大的电流值,然后需要配置多粗的电缆啊?帮忙列个计算公式啊。。。

300KW负载至少要选择240平方的铜芯电缆,360平方的铝芯电缆。

计算步骤:

P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A

P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。

300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线,240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。

扩展资料:

功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的。

真有效值/直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器,首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

参考资料来源:百度百科--功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-03
1、要看你的是什么负荷,电阻负荷功率因数为1,电感负荷功率因数小于1,
2、如按你标题300KW算,功率/(电压*功率因数)3000000/(380*0.8)=986A,要用630MM2电缆供电.(0.8为取的功率因数)
3、如按机房300KVA算,3000000/380=789.47A,要用500MM2电缆供电.但用电设备不能用KVA容量来算,要用KW功率来算.本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-09-06
需要先算额定电流:300KVA,400V,额定电流是433A;再按电缆载流量来选择,建议选择YJV150,两根并联。
第3个回答  2013-09-06
电流值569.75安

型 号:YJV
芯 数:4~5芯
规 格:400 mm^2
最高工作温度(摄氏度):90
使用环境温度(摄氏度):25
PermitI:640A

300KVA是啥子负载,电压好高,线有多长,敷设方式????/追问

负载为一个大型计算机机房负载,电压为380V,线缆长度在100左右,敷设方式为电缆槽敷设。

追答

型 号:YJV
芯 数:4~5芯
规 格:400 mm^2

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-09-06
185平方的铜芯电缆