33问答网
所有问题
请问怎样计算三相异步电机的启动电流?
我问的大部分都是十千伏大功率(200kw)以上的电机!好象和低压电机算法不同!
举报该问题
推荐答案 2008-06-28
电动机额定功率*2=电机运行电流
电机的启动电流是运行电流的5——7倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBddWB50.html
其他回答
第1个回答 2008-06-28
要是直接启动,启动电流是额定电流的4-7倍,要是他使用了降压启动,启动电流在额定电流的2-3倍
第2个回答 2008-06-29
高压电动机的启动电流Iq一般达到定子额定电流的4~8倍,有些重载条件下启动的峰值电流甚至能达到Iq的1.6~1.8倍。
第3个回答 2008-06-28
电机的启动电流是额定电流的4——7倍
第4个回答 2008-06-28
7倍
相似回答
三相异步电动机的电流如何
讲
算?
答:
三相异步电动机根据电动机的额定功率可以计算额定电流
。公式:In=P/1.732/Un/cosφ/η 其中:cosφ为功率因数,η为电动机效率。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量...
三相异步电动机的启动电流怎样计算?
答:
常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过
电机电流的
一半以上就...
三相
电
电动机
空转电流带负荷电流及
启动电流怎么计算
、比如37瓦电动机...
答:
1、三相异步电动机额定电流计算公式为I=P/1.732UcosΦ (其中I为额定电流
,P为额定功率,U为额定电压,cosΦ 为功率因数,cosΦ不是定值,与负荷率相关,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算)。37KW电机在380V电压下,额定电流约为I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A 2、三相异步电...