请问 高压开关柜在打耐压时 三相用裸露的铜线短接是为什么?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-23
其实这种做法是一种走捷径的做法,你做的是相对地的耐压,三相连在一起,一起打耐压,只要其中有一相绝缘不好对地短路,就升不上压去的,所以你只有了解了做这个试验的目的和原理,就会明白为什么这么做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBhW4Bcc50hcBR55cd.html
相似回答
高压开关柜
做工频
耐压
实验的
时候为什么
电压互感器二次绕组要短路?
答:
高压开关设备都有泄漏电流
,如一台高压开关柜的的泄漏值约为10mA,也就是绝缘件都有泄漏电流,在工频测试时泄漏电流会增加,通过局部放电会积累在二次绕组,容易导致二次绕组对地的击穿和互感器二次绕组的匝间击穿,所以电压互感器要二次短接接地,...
开关柜耐压时
柜内电源模块怎么处理
答:
3、然后,在主变进线
开关柜
内加压,
三相短接
一起加压,仪器输出电压为20千伏,耐压时间不限制。4、再然后,观察所有开关柜前、后柜门上
高压
感应指示灯正常亮起5、最后,用万用表在pt柜测量二次电压是否正常。
...且这三个触头用铜排
短接
了,
请问
小车是做
什么用的?
答:
接地小车,下触头是
短接
的,而且通过小车外壳接地的,用于母线检修时摇入
开关柜
将母线接地用的。 现在的母线检修都不挂地线而是摇入接地小车的。 也可用于做短路试验用。