高压开关柜做工频耐压实验的时候为什么电压互感器二次绕组要短路?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-27
高压开关设备都有泄漏电流,如一台高压开关柜的的泄漏值约为10mA,也就是绝缘件都有泄漏电流,在工频测试时泄漏电流会增加,通过局部放电会积累在二次绕组,容易导致二次绕组对地的击穿和互感器二次绕组的匝间击穿,所以电压互感器要二次短接接地,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h05RP4d5h.html
其他回答
第1个回答 2012-08-28
你要明白,电压互感器本质上是降压变,电流互感器是升压变;这就是为什么我们常说的PT防短,CT防开。
第2个回答 2012-08-25
电压互感器二次短路? 会烧坏的。。。。。
电流互感器二次才短路 防止二次侧产生高压
电压互感器是开路
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-08-25
防止铁芯饱和。
相似回答
请郭老师释疑,
电压互感器
在进行交接试验
时
,
二次
侧是不是必须
要短路
接地...
答:
电压互感器一次与二次线圈分别是独立的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地
;另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在...
电流
互感器耐压
试验有
什么
注意事项
答:
电压互感器
两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下
电压的工频耐压
试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对
二次绕组
及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互...
电压互感器做耐压
试验
二次为什么要
断接接地
答:
电压互感器分全绝缘和半绝缘结构。全绝缘结构作一次对地工频耐压是可以二次短接接地,也可不短接
;全绝缘和半绝缘结构进行感应耐压试验时要用3倍频或多倍频电源试验,这是二次的n要接地,绝对不能短接二次绕组。否则电流会很大,会烧坏PT的。
大家正在搜
电压互感器为什么不参与耐压
电压互感器工频耐压试验
电压互感器耐压试验二次接线
高压开关柜工频耐压试验
10kv电压互感器耐压怎么做
电压互感器的耐压试验
电压互感器感应耐压标准