ABB,ACS150变频器,频率升不上去。

一台皮带输送机(传送带)上用ACS150系列变频器,0。37KW的。机械设计算,用180W电机就够用了,后来选0。37KW变频电机,设定上限频率是50HZ,用的是标准应用宏,控制方式是用外部按扭启动停止变频器,用变频器上的电位器调速。启动变频器以后,变频器升不到50HZ 只能升到,18HZ左右,就升不上去了,这该怎么解决啊,怎么办,急。。急,。很急的。

一般升不上去是负载重引起的,一种可能是负载本身比较重,虽然你说计算了,实际上的环境因素很多,计算不一定准确,另外一种可能是变频器的压频比设定不对,就是那个什么自动转矩提升不合理,改成手动,设定小点,很多情况也可以解决追问

现在设备在客户那里,好像是第天的第一次用,变频器升到20HZ左右的时候,就升不上去了,用一会,一旦过去了,就可以在50HZ以下的任意频率调速了。

追答

压频比问题,改小点就可以了,或者把加速时间设定长点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
据你叙第天的第一次用,变频器升到20HZ左右的时候,就升不上去了,用一会,一旦过去了,就可以在50HZ以下的任意频率调速了。经验告诉你把电机额定功率W数及电机额定电流加大并参见2101--(4/8) 2605--(1)OK了.追问

你的意思是说,把2101设置成4吗,

追答

ABB变频器型号功率最好要大于电机额定功率为前提.参数设定时电机额定功率及电机额定电流比使用的电机额定数相等或加大一档这是关键或换电机为0.3kw . 2101设4为启动增大转矩20hz后该功能自动消失/另外查一下堵转频率参数设(未使用) 频率上不去.跑到20-29HZ就掉下来的现象主要有两点一是堵转.二是变频器功率不够.

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-26
首先你空载试试。如果不行请检查详细设置。
第3个回答  2012-12-26
是不是变速箱有问题或是负载太大了追问

它有时候能正常的调速,谢谢,麻烦您了,我是新手。

追答

让它空载试一下能上到多少。

追问

你好,我问一下,电机的额定值是,50HZ 380V 1A,我把变频器的额定电流设置成1安了,变频器在20HZ的时候输出的最大电流也是1A吗。谢谢,麻烦您了。

追答

频率与电流的关系是有电机的特性而决定的,电机分恒转矩、恒功率【比如:皮带传送机、球磨机、搅拌机】和1.5、平方、三次方递减转矩负载【比如:水泵、风机】。

恒转矩:电流和频率是正比例关系【1:1的比例】一被的降低。
1.5次方递减转矩:电流随着频率的降低而成1.5次方的降低。
平方递减转矩:电流随着频率的降低而成2次方的降低。
三次方递减转矩:电流随着频率的降低而成3次方的降低。

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-12-26
应该还是设定不当引起的,参照用户手册,仔细检查相关项设置是否正确?

还有可能就是电机的负荷过大。追问

它有时候能正常的调速,谢谢,麻烦您了,我是新手。