35平方的主电缆线烧断了.跳闸.约有1300个电源.每个电源200W,能用到125W.1小时后烧断.平时也没事.

请问是因为短路还是超负荷发热.35平方的铜线都烧黑了.断了,线很烫.
要用多少平方的线才可以预防类似的事情再次发生.

【是超负荷烧断电缆。如果短路,应该先引起空气开关跳闸。】
1、已知:主干电缆35平方,安全载流量为95A--147A。按147A计算。
在220V电压时 电缆可承载总功率 P1=UI =32340W ;
在380V电压时 电缆可承载总功率 P2=UI =55860W ;
2、负载有 1300个,每个功率范围:125W---200W;按125W计算。电压按220V计算。
负载总功率P0=1300*125= 162500W . 如果使用35平电缆,220V时:
并联电缆条数=162500/32340=5条
所以,应该并联5条电缆使用。
3、在380V电压下,可以按以上方法计算。
4、如果使用一条电缆,在220v :
总电流I=P0/220=162500/220=739A
电缆为630平方,太粗了,不实际。
5、建议选用95平方电缆,三条并联。或采用三相四线制送电,但应注意三相负载平衡分配
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-10
是超负荷造成的。应该是能用到125千瓦是吧,明敷铜芯电缆70平方就可以了,暗敷150平方。不过建议三项电流要平衡,最好要有余量,明敷用90平方与暗敷185平方的。追问

明敷暗敷怎么这么大差距.我们走的是线槽.那就是超负荷的问题了.能问下是多大的电流吗.

追答

----------线槽属于暗敷。-------------明敷暗敷这么大差距,是因为暗敷防火安全,和损坏维修更换不便的考虑。这是参照电力标准图集做的。至于125千瓦,电流应该在200A----250A左右。 你这是什么电器用电啊,总负荷260千瓦,你的折减系数是0.48,是网吧,宾馆,还是?

追问

LED大屏.公司调试.因员工操作不当所致.

追答

有1300个电源.每个电源200W,这些都是同时用吗?这要参照设计要求配备电源啊

追问

标配.3个大配电柜,6个配电箱.是串起来的.烧的是第一个大配电柜到第二个配电柜之间的35平方的线.所有的电源都分别接在不同的地方.

追答

,关键是测出总电流来,才知道配什么样的电缆啊。,每个大配电柜与上级电源用4X35mm+16mm分别配电,每个大配电柜用5X16mm五芯电缆给下级每个配电箱分别配电,接线如下图所示: