33问答网
所有问题
试验现场使用变频器较多,变频器与上位机通讯受到严重干扰,有什么方法或者设备可以解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-16
几种解决方案:
第一,给变频器做好可靠的接地;
第二,给变频器加装EMC滤波器、电抗器、隔离变压器、滤波磁环等谐波抑制期间;
第三,通讯线换用屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地;
第四,在上位机的电源上加装磁环、电源滤波器、隔离变压器等器件。
可以根据现场状况,逐个尝试,祝您好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dhRdhBWdP.html
其他回答
第1个回答 2013-04-16
一般变频器通讯使用RS485通讯或者profibus通讯,
可以使用RS485转光纤模块,在变频器端及上位机端分别使用一个转换模块,中间传输线路使用光纤,这样可以极大的避免因传输线路引入的干扰。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-04-16
电源和线路隔离
滤波
相似回答
变频器干扰
的变频器抗干扰的常用措施
答:
3.2、变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器
。以康沃变频器为例,平行并绕3-4圈,有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)。若需进一步加强抗干扰效果,可选康沃变频器专用的符合EMC标准的滤波装置(康沃变频器使用手册有规格提供)。3.3、上述磁环滤波器还可根据现场情况加绕在变频器控...
变频器干扰
问题,如何解决?
答:
如果只是温度测量波动,由于温度是缓慢变化量,
采取滤波的方式是较有效的,滤波器可采用无源RC低通滤波器,接在巡检仪的接线口上即可
。你描述的问题中,巡检仪显示出现了紊乱,那么,说明巡检仪本身已经受到了很大的干扰,工作错乱了!如果增加上述两种方案还不行的话,你只能改变测试方案了。复杂电磁环境下...
变频器干扰
怎么办
答:
2.6、还可通过调整变频器的载频来改善干扰
。频率越低,干扰越小,但电磁噪声越大。2.7、RS485通讯口与上位机相连一定要
采用光电隔离的传输方式
,以提高通信系统的抗干扰性能。2.8、外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器。2.9、在受干扰的仪表设备方...
大家正在搜
上位机与变频器通讯
上位机怎么控制变频器
变频器与上位机的连接
阿尔法变频器上位机软件下载
上位机与下位机通信
变频器更换后如何更新上位机
变频器上位机软件下载
上位机下位机如何通信
plc和上位机通讯不上
相关问题
在工业现场为防止变频器对配电系统产生干扰采用的常用方法?
变频器干扰485通讯
大家好,我是做工控的,在现场调试的时候总是遇到变频干扰的问题...
安装了变频器后,试验台上的直流电流表的干扰很大,如何解决?
变频器排除干扰的方法有哪些?
变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?
变频器引起的干扰如何解决?
变频器低频运行产品问题?