变压器有功损耗无功损耗计算

数据如下:
型号:S9-50/10 额定容量:50KVA 空载损耗0.17kW 负载损耗0.87kw 空载电流2% 阻抗电压4% 。请写出过程,谢谢!
我在进行课程设计主电机选用130KW的6台,站用电共20KW左右,我这里除了需要一个主变外需要设置一个站变吗?上面的变压器就是选用的站变请问是否合理?
上面那个变压器是站变不是主变,是供如排水泵,电动葫芦,照明等设备使用的变压器

首先你要明确一下进线电压是多少?正常来说是需要设置站变的,主要作用不是电动葫芦什么的,而是配置直流操作电源和事故应急电源,这么小容量的可以直接选用干式变就可以了。另外你所说的主变是不是唯一可以接入系统的高压设备?设计题目交代不是很清晰,不好回答追问

我想问下那个变压器就是上面提到的那个怎么计算他的有功损耗,和无功损耗。用于泵站负荷统计用,你说的对那个容量小而且我一开始弄错了那个主变低压侧是380v的所以我不需要设置站变了一个主变就够用,但是损耗还是要统计的。主变的数据类型也是那几个,和上面那个类似。用这些数据怎么计算变压器的有功损耗和无功损耗?进线电压是10KV

追答

有关于变压器有功、无功损耗计算网上多的是我也不想粘贴了,主要是确认下主变的年负荷率是主要的,另外在实际应用中,主变一次侧接入是肯定是要安装三相电能表计计量的,如果想要在泵站运营时做一个有功、无功损耗统计,只要在二次侧加装电表计量就很容易计算的,而且是比较实际的,这种设计计算没有意义。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-03
50KVA变压器 800KW电气设备?
第2个回答  2012-06-04
你50KVA变压器可以拉130KW的6台这么多。。。。不可能吧追问

那个损耗怎么算?那个是站变,我说的很清楚啊。主变容量是1250KVA的s9-1250/10的变压器,拜托大神看清我写的问题好吗?我还特意加了补充