有一只三相四线有功电能表,B相电流互感器反接达一年之久,累计电量为2000kWh,

求差错电量(假定三相负载平衡)。

三相负载平衡的话,一相反接,相当于两相互相抵消,计量结果相当于单相的电量,总电量约2000kWh*3=6000kWh。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-07
三相平衡情况下,如果是互感器断路1相,只是少计量1相;如果是反接1相,它会与另外两相中的1相抵消,相当于只有1相是正常计量,跟供电部门比较融洽时可以不缴罚款,补6000度电费了之。
第2个回答  2020-06-23
更正系数K=3
差错电量W1=(k-1)W=(3-1)×2000=4000kwh
第3个回答  2012-06-06
估算一下,约 6000KWh 。 还有,把电路改过来,用几个月再算一算。
第4个回答  2012-06-08
1000KWH