33问答网
所有问题
有一只三相四线有功电能表,B相电流互感器反接达一年之久,累计电量为2000kWh,
求差错电量(假定三相负载平衡)。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-08
三相负载平衡的话,一相反接,相当于两相互相抵消,计量结果相当于单相的电量,总电量约2000kWh*3=6000kWh。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4hPhc4Bh.html
其他回答
第1个回答 2012-06-07
三相平衡情况下,如果是互感器断路1相,只是少计量1相;如果是反接1相,它会与另外两相中的1相抵消,相当于只有1相是正常计量,跟供电部门比较融洽时可以不缴罚款,补6000度电费了之。
第2个回答 2020-06-23
更正系数K=3
差错电量W1=(k-1)W=(3-1)×2000=4000kwh
第3个回答 2012-06-06
估算一下,约 6000KWh 。 还有,把电路改过来,用几个月再算一算。
第4个回答 2012-06-08
1000KWH
相似回答
帮忙做一下!!!能做几题就几题...
答:
变比K=N1/N2=I2/I1=U1/U2I2=P/U2*3=10000/220*3I1=I2/KI1N=SN/U1N=50000/10000=5AI2N=SN/U2N=50000/220=227.273A 、、、算了直接给你你的试卷吧。答案在最下方。http://tieba.baidu.com/f?kz=256016848
电工基础计算题:有一低压用户安装
三相四线有功电能表,b相电流互感器
答:
如果
三相
负荷平衡情况下,
一相电流互感器
极性接反,只
计量
了三分之一电量,如果在
一年累计电量是2000kWh
,则全年的实际用电量就是6000kWh
三项
四线
计量方式
答:
解:在三相负载平衡的情况下
,B相电流互感器反接
时的功率表达式为:P`=UIcosφ 正确的功率表达式为:P=3UIcosφ 更正系数为:k=p/p`=3 差错电量为:ΔW=(k-1)W=2×25×365×24=438000
kWh
因此,该户应追补电量438000kWh。另外题目中“一年内
电能表累计电量为
25Kw/h”中单位应该为kWh/h...
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
电能表电流互感器接线
电能表与电流互感器接线方法
三相四线电表互感器
接互感器的三相电能表
电流互感器接电能表
经电流互感器接入的电能表
三相四线互感器怎么接
三相四线互感器接法
相关问题
电工基础计算题:有一低压用户安装三相四线有功电能表,b相电流...
一只三相四线电子式电能表,B相电流互感器极性接反,误接线期间...
三相四线电表正向有功电量20000度,反向有功200度,这种...
某电力客户用一只三相三线有功电能表计量有功电量,经检查发现A...
三相四线电度表B相电流互感器二次没接,怎样计算电量
有一只三相四线电能表经电流互感器接入,互感器的变比为100:...
三相四线电表 B,C相电流出线接反后 错误电量如何计算
三相四线有功电能表反转原因的...