33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表与电流互感器接线方法
电流互感器和
三相
电表
怎么接啊
答:
2、5、8
接线
端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线
三相四线
电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
这样接线,
电度表是测量某一倍率下,互感器的电流
,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相
电表电流互感器
怎么
接线
答:
电表上只有123456789个端子,分别对应三相三个
电流互感器
A、B、C(10.11接零,零线不经过互感器)。电流互感器分为p1和P2平面,电缆穿过中心,然后负载从P1接到P2.负极传感器上有两个端子,S1和S2.一相电流互感器(哪个电流互感器穿芯就是哪个相)的s1端
接电表
1号端,S2端接电表3号端;B相电流互感...
电表
经
互感器接线
怎么操作
答:
具体步骤如下:1、首先我们连接一下总体
接线
原理图,总共需要接
电流互感器
3组6根线,电压线3根,零线1根。2、先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,P1,P2互感器有标识。3、接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器...
装在空开下面的三相
电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢_百度...
答:
电流互感器
与三相四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别
接电度表
的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
电流表和电能表
用一个
互感器
怎么
接线方法
?
答:
电流表与电能表
的电流线圈串联后
接与互感器
即可。不过前提是,电流表电能表总容量不能大于互感器的额定容量。这取决于
电流表电能表电流
线圈的内阻大小。容量计算是,I^2X r0 。r0 是电流表或电能表的内阻。互感器的额定容量标识在铭牌上。
电流互感器
电流表
电度表
怎么
接线
图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别
接电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
三相四线,
电表
加
互感器的接法
答:
1.按下图接,如果表里面
电流
线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全
的接法
)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
张工你好,
电度表和电流
表公用一个
互感器
怎么
接线
?s2可以并联吗?_百度...
答:
电度表和电流
表公用一个互感器采用串联
接线
。
电流互感器
的K1端
接电流
表K1端,
电流表
的K2端
接电度表
的电流线圈输入端,电度表的电流线圈输出端接电流互感器的K2端,同时K2端接地。也就是说电流互感器,电流表,电度表的电流线圈是串接的。注意电流互感器的一端是要接地的。
请问三相四线
电表
怎样安装
电流互感器
答:
电流互感器
配三相四线电度表需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器
和电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器与电能表接线图
电能表电流互感器接线
电流互感器电能表接法
互感器电表及电流表接线图
电能表接互感器怎么没电流
电能表与互感器接线图
经电流互感器接入的电能表
电流互感器和三相电表接线图
电流互感器电能表