PLC控制电机转动,然后编码器反馈,但反馈值达到设定值的时候电机停止转动,但现在电机一直不停的转是什么

如题所述

你需做一个计数器程序,读取编码器的反馈值,到达设定值后,输出电机停止,然后复位计数器。这样就可以反复停机使用了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-09
不知道你程序怎么样,有时候高速计数器不在扫描周期中,如果用普通的比较指令可能会出错

你试下这样 在当前值等于预置值时调用一个中断,电机停止写在中断程序中,
第2个回答  2012-11-11
反馈值达到设定值用的应该是大于判断

大于判断成立后即给出电机停止命令字及速度值置0或断掉电机使能
第3个回答  2012-11-09
反馈值只是PID调节反馈,不是控制反馈,更改程序就可以