编码器与伺服电机同轴安装,工作台与电机也同轴安装,PID参数也调了好几遍了,但还是能用手稍微的转动电机

如题所述

这个问题被机械的同事问了好几次了,其实和伺服的原理有关,伺服是动态平衡,根据编码器反馈的位置和命令位置的偏差,来施加校正。
你手动转动转盘,力作用在马达,马达旋转一点,编码器产生偏差,驱动器输出校正命令,使其重回命令位置。
1.返回速度的快慢由PID决定,但PID也是根据机械调出来的,不能无限制大。
2. 转台的力臂长,稍微在边缘施加一点力,对伺服来说就是很大的扰动。

建议:转台类设备,如果节拍要求不高,那么PID调整到手动它能很快恢复,启动停止平稳就OK了。 如果想要启停节拍快,刚度高到拉不动,那么只能用大马达来拉小车。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
手转动电机还是电机驱动的轴?追问

电机是伺服驱动器控制的,我用手转动工作台只是想观察一下电机的扭力,看是否PID参数调试适当。