请问10kV系统真空断路器全分断时间是多少?
如题,包括继电保护的动作时间和断路器的全分断时间。
举报该问题
推荐答案 2014-08-19
分断时间=燃弧时间+断开时间
断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头全部分开瞬间为止的这一段时间,分闸速度要求在0.95~1.2m/s,
燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间为止的时间,产生电弧的时间与通断电压和负载电流有关,所以时间不太确定
我查了我电站的10KV通断试验:分闸时间A相21.3 B相21.3C 相21.3(ms)
合闸时间:A相55.6 B相55.7 C相56.0(ms)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hBB0RRhBhdh5hd044c.html
相似回答
请问10kV系统真空断路器全分断时间是多少?
答:
断开
时间
:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头
全部
分开瞬间为止的这一段时间,分闸速度要求在0.95~1.2m/s,燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间为止的时间,产生电弧的时间与通断电压和负载电流有关,所以时间不太确定 我查了我电站的
10KV
通断试验:分闸时间A相21.3 B...
10kv
高压开关柜分合闸
时间
的标准
是多少?
答:
10kV
高压开关柜分合闸时间的标准应该遵循国家标准相关规定。根据《交流高压
断路器
》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的分合闸时间标准应该在以下范围内:分闸
时间为
0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压...
真空断路器
的技术参数
答:
通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,
10kV及以下一般为8~12mm
,35kV一般为20~40mm。2、触头接触行程 触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点...