梁筋单面焊接时的搭接长度多少倍D呢?直经20的单面焊搭接长220合格吗

我工地的梁筋直经为20的单面焊搭接,其搭接长度为220合格吗?

根据相关规范标准,直径20的单面搭接焊搭接长度为220,足够!

另外,解释一下钢筋焊接连接时的搭接规范标准。
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

所以,还需要确定钢筋的材质。如果不能确定,按照高一级的要求执行,即在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

所以,220>10*20=200,所以足够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-09
单面焊接大于等于10d,双面焊接大于等于5d.焊缝高度大于等0.5d本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-28
是合格的 电弧焊 单面焊焊接长度应≥10d(d为钢筋直径)
双面焊焊接长度应≥5d(d为钢筋直径)
参见JGJ 18-2012(钢筋焊接及验收规程)