35kv变电站,主变高压侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面还是后面,我们这有的装在前面,有的装在

35kv变电站,主变高压侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面还是后面,我们这有的装在前面,有的装在后面。现请教一下,应该装在那里,有具体规定么

先给你两个干货 

一个是图 下面有 

 二是 国标   GB3906-2006(交流金属封闭开关)  GB1208-2006(电流互感器)

=================================

再来回答问题

=========================

装前面还是装后面,也不知道的你说的这个前面 和后面 到时候是 

A、高压柜柜体后面的物理方位,

B、还是 你说的装在 断路器的线路侧 ?  断路器母线线侧?

 估计你想问的是 B 


不过我先简单回答下A吧,(估计其他网友也好有此疑问)

不废话,直接看图    看下面 CT  都装在 柜体的后面,


好 A 问题解答了  ,再来解答 B 问题 。


 CT  装在 断路器的线路侧 ?  断路器母线线侧?

其实在回答A 的问题时,我已经回答了 B 的问题  ,图中很明显,CT 就是装在  断路器线路侧。

看CT上面 开关 再上去是 母线闸刀  母线


这是事物上面的 ,为了增加说服力 再给你看看主接线图,模拟图上面的

看图

看到没有,各种图上都 在 装在开关线路侧。

==========================================

你说有的在母线侧,有的在线路侧,我想说一般在线路侧,但是也要看设备和配置情况,这种事情,得具体情况具体分析。要看设计的。你说的规定的肯定有,我给你推荐两个 国标

GB3906-2006(交流金属封闭开关)  GB1208-2006(电流互感器) 自己好好研究 国标

当然还是那句话,具体情况得具体分析。你那里的情况我不是很清楚,没图没真相的,也不能斩钉截铁的下结论,具体情况得具体分析

==========================================

好了,答案你已经知道了,

现在给你分析下。看玩分析后,估计你就有很大进步,并且会到现场亲自确认了。

首先 看柜体的事物图,一个高压开关柜,有母线,上隔离 开关  下隔离  

如果 CT安装在 开关母线侧,你试想下,如果这样安装的话,是

  母线——隔离开关——CT——开关-——下隔离

想想 这样连接的话 隔离开关安装的方向是否要变化下,还有 母线引下线 与 开关的放电距离足够吗?如果真要这样设计,那么这个柜体岂不做的很大,而是是35kV的 放电距离就更大了

======================

也许你会假设

 母线——CT——隔离开关——开关-——下隔离

先不说别的

这样安装 CT都安装到母线室去了,35kV 电压等级的CT 是浇筑式的  很重的,那么整个柜体的重心是不是升高了。

还有其他缺点不在详述,如有兴趣,可以追问,或是自己看国标

=================================

至于把CT 安装在 开关母线侧的好处,估计你已经明白了。如有兴趣,可以追问,或是自己看国标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-03
一般装在开关后面,
第2个回答  2014-04-03
1、电流互感器应该装前面;追问

你的意思是电流互感器保护范围包括断路器