答:
400KW负荷电流是760A,500KW负荷电流是950A,
三相四线
有功
电能表
选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以
互感器
选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配...
三相四线电表
有的要用到
互感器
,那互感器起什么作用?
答:
三相四线电表
有的要用到
互感器 互感器
起的作用是测量信号。电压互感器测量二次电压信号,电流互感器测量二次电流信号
三相四线
电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四线电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电...
三相四线电表
三个
互感器
怎么算?
答:
假如电流
互感器
是100/5,它的倍数是20,它就乘以电度表的度数,再乘以3,这就是所得的总电量,
三相四线电度表
,其实就是三个单相电度表在一起的,所以乘以3。相关介绍:电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制...
三相四线电表
接线方法是什么?
答:
上图(左)为
三相四线
有功
电表
直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。上图(右)为三相四线有功电表经电流
互感器
接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,
电度表
1、4、7端分别接电流互感器二次侧...
什么样的情况下
三相四线电表
需装
互感器
答:
回答:在实际负载超出
电表
标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表
的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相电表
是否需要装
互感器
?
答:
100A的
三相电表
不用安装
互感器
。因为100A三相电表是直通电表。互感器可以选择基本量程为3×1.5(6A)的
三相四线
内制交流有功
电能表
,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下容,即可以用于3×6A的场合。如果是35平方以下的,可以直接...
带
互感器
的
三相四线电表
能直接接线吗?
答:
1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带
互感器
的
三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接接线吗 312ily592a LV9...
三相四线
电流
互感器
与
电表
接线方式
答:
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流
互感器
有:P1面、P2面。互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3...
请问
三相四线电表
怎样安装电流
互感器
答:
电流
互感器
配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...