33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻1欧姆
接地电阻
要求多少
欧姆
?
答:
接地系统直接注明不能大于
1欧姆
的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其
接地电阻
应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
有关高铁桥梁综合
接地
端子,到底是小于
1欧姆
还是10欧姆,有规范支持吗...
答:
一
.
接地电阻
:智能建筑规范 GB/T50314-2000.10.2.6条:当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω,独立接地体不应大于4Ω. GB50339-2003.11.3.1条:当采用建筑物金属体作为接地装置时,接地电阻不应大于1Ω. 所以选:A.不应大于1Ω. 二.铝护套电缆的弯曲半径: GB50339-2003.6.2.4条:(电缆敷...
机房接地系统,一般
接地电阻
要小于多少欧
答:
机房接地系统宜采用综合接地方案,综合
接地电阻
应小于
1欧姆
。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
系统
接地电阻
要求小于
1欧姆
正常吗
答:
系统
接地电阻
要求小于
1欧姆
正常。根据查询相关信息显示精密的仪器,国家规定,接地电阻应该不大于
一欧姆
,如果是电气设备,金属外壳与大地连接做的保护接地不能大于四欧姆,防雷接地不能大于十欧姆。
求助:住宅联合
接地电阻
不满足要求时(大于
一欧姆
)的补救措施有哪些...
答:
地线的制作方法
一
、
接地电阻
的要求:1、 电阻要小于1Ω.接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小.这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏.2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地...
如何让
接地电阻
小于1欧
答:
让
接地电阻
小于
1欧姆
,需要增加接地体,接地体和土壤之间可以根据需要撒食盐等增加电导率。等电位接地端子箱与大地连接起来的这根导线的电阻.一般防雷接地要求小于4欧交直流接地小于1欧。在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有...
...采用联合接地,
接地电阻
不大于
1欧姆
。出自什么标准?代号
答:
5.4 防雷与接地 5.4.
1
电源线路防雷与接地应符合以下规定:1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。5.2.5 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用
一
组接地装置时,接地装置的
接地电
...
变压器低压侧中线点
接地
阻值为什么≤1Ω?
答:
变压器低压侧中线点
接地
通常都是≤4Ω,这是正确的。接地分为三种;一是工作(中性点)接地,二是保护接地,三是防雷接地。接地体(极)是可以共用的,共用时就要求取最低值,例;一工厂安装变压器,设计要求接地冲击
电阻
是;工作接地≤4Ω,工厂电气设备保护接地≤
1
Ω,工厂、变压器防雷接地≤10Ω,...
请问为什么建筑的
接地电阻
要要求1欧?都是我算了下100M16的钢精都
一1
欧...
答:
因为一般现在的建筑 防雷,信息系统
接地
,已经电气设备的工作接地都是共用接地,所以规范上定了一个数字
1欧姆
联合接地
接地电阻
小于
1欧姆
出自哪个规范
答:
联合接地,也指共用接地。一般指工作地,系统地和防雷地等共用。依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻
要求小于1Ω。但是在国标GB标准中,任何的接地或者防雷标准中都没有这一条,大概是不建议做防雷和其他的联合接地吧...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小于1欧姆接地工程
一二三级防雷检测标准
接地电阻1欧姆规范
如何让接地电阻小于1欧
防雷接地电阻不大于1欧姆
接地极怎么做可以达到1欧姆
接地电阻值不大于1欧姆
接地电阻1欧姆合格吗
防雷接地电阻是多少欧