10KV美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压
试验
,预防性试验10KV侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
郭老师您好,我想问下,10KV的开关柜做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV纯瓷或纯瓷充油套管交流工频
耐压试验
标准为:出厂30kV,交接30kV;10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式
变压器
交流工频耐压试验标准为:出厂28kV...
20KⅤ油
变压器耐压试验
需要打多少?
答:
20KⅤ油
变压器耐压试验
需要打多少?根据GB1094.3中的规定20KV油浸式变压器的出厂试验中的工频耐压试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其80
进行
变压器耐压试验
时,试验电压升到
要求
数值后,应保持多少秒钟?无放 ...
答:
变压器耐压试验
有三种:1、雷电冲击(BIL);2、工频耐压(AC);3、感应耐压;他们的合格时间都不一样。估计你说的是后面两种。1、工频耐压一般为1分钟,过了为合格。当然有的用户可以提出要3分钟、5分钟的。如果在技术合同已经注明,那你得按合同执行。如果没有特别
要求
,就1分钟。2、感应耐压要看...
高压实验的内容有哪些?
答:
2、变压器直流电阻的测量,采用直流电阻快速测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量。3、变压器各分接开关位置的变比测试。(测量误差±5% — ±1%)4、变压器油的击穿电压试验(此项进行5次取其平均值)5、
变压器耐压试验
(
要求
打压工频电压30KV,1分钟)。6、
变压器试验
周期为1年一次。二...
变压器耐压测试
仪
要求
答:
不能完全满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合最新国际标准的采用先进技术和具有更好性能指标的
耐压测试
系统具有重要意义。耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力
变压器
的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
变压器
的
耐压测试
答:
耐压测试
项目: 1)原边对地 2)副边对地 3)原边对副边 4)多输出的
变压器
,还有副边对副边 5)有屏蔽的变压器,有原边对屏蔽、副边对屏蔽 6)有温度保险丝的变压器,有原边对保险丝、副边对保险丝 可以一次对多个变压器进行耐压测试,比如说原边对副边的耐压测试 1)将多台变压器的原边和...
变压器耐压试验
答:
变压器
低压侧
耐压试验
,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频电压;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...
如果进行
变压器
感应
耐压试验
的频率为400Hz,求实验时间t应该是多少s...
答:
感应电压
试验
时,为防止铁芯饱和有、及励磁电流过大,试验电压应大于额定频率。除另有规定,当试验电验频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验时间为60s,当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时间为:120X额定频率/试验频率,但不少于15s。你这个情况试验电压为15s....
变压器
的
耐压试验
电压与什么有关系
答:
工频
耐压试验
与海拔高度有很大关系。超过1000m,低于4000m,海拔每升高100m,空气的绝缘强度降低大约1%。因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频耐压试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:...