变频器整流桥故障
变频器故障变频器
老是炸
整流桥
怎么回事???
答:
1、电路设计保护没有设计好
2、整流桥起到交流变直流的作用,承受电流较大,需要规格需要放大!3、整流桥发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
有一化工厂
变频器
频繁的烧
整流桥
,到底是什么原因,都是送电一刹那烧坏...
答:
查看电网电压是否较低,查看整流桥到电容接触器有无焊死,之间的限流电阻是否完好
。整流桥坏一般为耐压击穿、热损坏。耐压击穿不怎么现实,所以热损坏更现实,热损坏电流较大,刚开机时候大电流给电容充电,先是限流电阻限流给电容充电,电容电压达到一定程度时接触器吸合,完成启动充电过程。
变频器
进线侧
整流故障
的原因?
答:
可能是变频运行时存在谐波,谐波形成的电流对整流桥和整流二极管造成很大冲击所致
。由于电流很大,远远超过熔断器可承受的电流,故熔断器也熔断。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。它主要由整流、滤波、逆变、制动...
变频器整流桥
坏能出现什么现象
答:
一般变压器整流桥坏掉,变频器无输入电源,显示面板无显示,直流母线电压为0V
。或者整流局部坏掉,变频器有显示,报电压故障,直流母线电压比额定直流电压低。
变频器
常见
故障
答:
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源
。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...
西门子
变频器
在运行中报F0003复位后运行一会还报怎么回事
答:
主要产生原因: 电源电压低或瞬时掉电.波动 冲击负载
变频器整流桥故障
变频器直流电压检测单元故障或电容老化 主要原因的进一步说明:对于MicroMaster 4系列变频器,电源电压的波动范围是±10%, 也就是说如果不考虑负载波动的情况下,变频器保证正常运行的最低...
朋友冶金厂里的汇川
变频器
一接电源就烧
整流桥
是什么原因呢?有知道的请...
答:
不管是不是
变频器
,只要烧
整流桥
(前提是耐压与负载电流选配适当),一定是后级电路过载或短路。
APP的
变频器
换了一个
整流桥
,开机一个运行一个月后,变频器里边现在出
答:
其实,在开机瞬间,一般情况下一开机炸掉
整流桥
不是因为选择的充电电阻R小了,而是R太大导致整流桥的炸掉。因为
变频器
开机后,电流经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如200V),CPU工作,发出信号给继电器或晶闸管可控硅让其导通。在继电器导通瞬间继电器b点处电压要是很低(比200V大),而a点...
变频器故障
e是什么意思?
答:
变频器
一、硬件
故障
整流桥
某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 二、变频器常年故障 1、变频器过电压故障 变频...
变频器
报上下
桥故障
怎么办
答:
1.上电无显示 电网电压没有或者过低>检查输入电源
变频器
驱动板上的开关电源
故障
>检查母线电压 控制板与驱动板、键盘之间连线断>重新拔插 8 芯和 40 芯排线 变频器缓冲电阻损坏>返厂,寻求厂家服务 控制板、键盘故障>返厂,寻求厂家服务
整流桥
损坏>返厂,寻求厂家服务 2.上电一直显示“HC”驱动板与...