33问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服al009
台达伺服
报警
al009
是什么意思
答:
该意思为位置控制误差过大。导致
台达伺服al009
报警的原因有:UVW接线缺相导致马达出力不足、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制、增益设置过低、电机编码器故障、扭矩限制过低等,需要具体分析。台达ASDA交流伺服驱动器以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发,提供...
台达伺服AL009
是什么故障代码?
答:
台达伺服AL009
报警是指台达伺服驱动器出现错误代码为AL009,常见于在使用伺服电机过程中。当系统出现AL009错误时,将会导致伺服系统无法正常使用,不过不用过于担心,下面我将会介绍台达伺服AL009报警处理方法。首先,需要明确的是AL009错误代码代表的是“输出过流故障”,意味着输出电流短时间内超负荷,导致...
台达伺服
驱动器故障代码
AL009
怎么解决?
答:
总之,当
台达伺服
驱动器出现故障代码
AL009
时,需要进行仔细的检查和分析。首先排除简单的故障,如电缆连接不良、参数设置错误,并进行相应的修理和调整。如果问题依然无法解决,则建议联系售后服务中心或专业人员寻求帮助。
台达
A S d一B2
伺服
跳
AL009
故障说是位置控制速度偏差过大,是什么问题...
答:
这个警告也就是说马达的跟随性(刚性)低于设定的底线,原因有很多,1,可能是P2-35的值设定过小;2,马达的负载超出了承受能力;3,扭力极限设定较小;4,位置环,速度环增益过小;可以将P2-35的值设大点,但前提是满足设备需求!
急急急!
台达伺服电机
b2报警,
al
,
009
是什么意思?
答:
出现
AL009
报警的原因有:UVW接线缺相导致马达出力不足、增益设置过低、扭矩限制过低、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制、电机编码器故障等,需要具体分析。常见的中达电通
伺服
电机错误代码:伺服驱动器报警ALE04:AB系列伺服驱动器配ECMA马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚...
台达
系统报警
AL009
追随误差过大
伺服
未使能怎么解决?
答:
这个报警 是
伺服
位置误差过大,一般情况是电机堵转出现,可能是卡齿,碰撞到固定物体或者负载超过扭矩,
台达
系统报警
AL009
追随误差过大
伺服
未使能怎么解决?
答:
最大位置误差参数设定过小:确认最大位置误差参数 P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值 加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;增益值设定过小: 确认设定值是否适当 正确调整增益值;扭矩限制过低: 确认扭矩限制值 正确调整扭矩限制值;外部负载过大 :检查外部负载 减少外部负载或重新评估电机...
台达伺服
故障代码
答:
台达伺服
故障代码如下:
AL
001:过电流主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作。AL002:过电压主回路电压值高于规格值时动作。AL003:低电压主回路电压值低于规格电压时动作。AL004:电机匹配异常驱动器所对应的电机不对。AL005:回生异常回生控制作动异常时动作。AL006:过负荷电机及驱动器过负荷...
台达
系统报警
AL009
追随误差过大
伺服
未使能怎么解决?
答:
解决方法:1.最大位置误差参数设定过小:确认最大位置误差参数 P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;2.加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;3.增益值设定过小: 确认设定值是否适当 正确调整增益值;4.扭矩限制过低: 确认扭矩限制值 正确调整扭矩限制值;5.外部负载过大 :检查外部负载...
台达伺服
出现RL
009
怎么调?
答:
您可以尝试以下操作:最大位置误差参数设置得太小:确认最大位置误差值p2-35(位置控制误差过大的报警条件),并增加p2-35值(位置控制错误过大的警报条件)。相关信息:如果增益值太小,请检查增益值是否正确。扭矩限制过低:正确调整扭矩限制。外部负荷过大:控制外部负荷,减少外部负荷或重新评估发动机...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
台达伺服报警al009
台达伺服al009怎么解决
伺服报警al009处理方法
台达伺服al006
台达伺服驱动器报警al009
台达驱动报警al009
AL009报警怎么消除
台达伺服上电抖动报al009
台达伺服驱动al009如何解决