大体积混凝土施工规范50496
大体积混凝土施工规范
有哪些?
答:
_1.0.2本
规范
适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程施工。本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土工程施工。2、术语、符号3、基本规定3.0.1
大体积混凝土施工
应编制施工组织设计或施工技术方案。3.0.3大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应...
大体积混凝土
是指几何尺寸大于多少的混凝土?
答:
我国
《大体积混凝土施工规范》
GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
大体积混凝土
浇筑需要多少间歇时间?
答:
GB
50496
-2009《
大体积混凝土施工规范
》,5.4.1(2),”整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间。混凝土的初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理。...
大体积混凝土
的划分标准是什么?
答:
我国《
大体积混凝土施工
标准》GB
50496
-2018里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点...
大体积混凝土
测温时间间隔怎么规定的
答:
GB
50496
-2009
大体积混凝土施工规范
第6.0.1条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定...
大体积混凝土
指一次连续浇筑多少立方为大体积混凝土
答:
一次连续浇筑1立方米为大体积混凝土。我国
《大体积混凝土施工规范》
GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
大体积混凝土
是指什么
答:
我国《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。在浇筑大体积混凝土时,需要注意:混凝土浇筑不应留冷缝。保证浇筑的交接时间控制在初凝前。保证...
冬季
大体积混凝土
表面温度是指覆盖保温层的温度吗?
答:
最佳回答:根据《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
规定:混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处的温度。百度知道 冬季大体积混凝土表面温度是指覆盖保温层的温度吗 - 家装工长与工程师答疑 - 百度问一问 在线 2133位家居答主在线答 已服务超1.5亿人5分钟内回复 Hi,为您实时解答家居...
大体积混凝土施工
应注意哪些问题
答:
大体积混凝土工程施工应符合《
大体积混凝土施工规范
》(GB
50496
)的规定。(1)大体积混凝土的浇筑方案 大体积混凝土浇筑时,浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性。混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时...
大体积混凝土
与普通混凝土的区别?
答:
我国《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。大体积混凝土与普通混凝土的区别 大体积混凝土与普通混凝土的区别表面上看是厚度不同,但其实质的...