33问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土gb50496
大体积混凝土
施工规范有哪些?
答:
大体积混凝土
施工规范
GB50496
-2009_《大体积混凝土施工规范》为国家标准,编号GB50496-2009,自2009年10月1日起施行。其中,第4.2.2、5.3.2为强制性条文,必须严格执行。_本规范共分6章,3个附录。主要内容有:总则,术语、符号,基本规定,原材料、配合比、制备与运输,混凝土施工,温控施工的现场监...
大体积混凝土
是指几何尺寸大于多少的混凝土?
答:
我国《
大体积混凝土
施工规范》
GB50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
大体积混凝土
测温频次是怎样的?
答:
GB 50496
-2009
大体积混凝土
施工规范第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实...
大体积混凝土
指一次连续浇筑多少立方为大体积混凝土
答:
大体积混凝土
指一次连续浇筑多少立方为大体积混凝土 《大体积混凝土施工规范》
GB50496
-2009 2.1.1 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害缝产生的混凝土。《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2.1.10 体积较大的,可能有...
大体积混凝土
施工,迅速上手的秘籍在这里?
答:
《
大体积混凝土
施工规范》(
GB 50496
-2009)中给予大体积混凝土定义:混凝土结构物实体最小尺寸不小于lm的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。通过大量的工程实践证明:砼的温升和温差与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面...
大体积混凝土
初凝前浇筑次层混凝土可以吗
答:
GB50496
-2009《
大体积混凝土
施工规范》,5.4.1(2),”整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间。混凝土的初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理。
冬季
大体积混凝土
表面温度是指覆盖保温层的温度吗?
答:
最佳回答:根据《
大体积混凝土
施工规范》
GB50496
规定:混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处的温度。百度知道 冬季大体积混凝土表面温度是指覆盖保温层的温度吗 - 家装工长与工程师答疑 - 百度问一问 在线 2133位家居答主在线答 已服务超1.5亿人5分钟内回复 Hi,为您实时解答家居...
大体积混凝土
与普通混凝土的区别?
答:
我国《
大体积混凝土
施工规范》
GB50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。大体积混凝土与普通混凝土的区别 大体积混凝土与普通混凝土的区别表面上看是厚度不同,但其实质的...
大体积混凝土
的温降速率不宜大于多少?
答:
依据《
大体积混凝土
施工标准》(
GB 50496
-2018)第3.0.4条 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;4 拆除保温覆盖时混凝土...
大体积混凝土
施工注意事项有哪些
答:
大体积混凝土
工程施工应符合《大体积混凝土施工规范》(
GB 50496
)的规定。(1)大体积混凝土的浇筑方案 大体积混凝土浇筑时,浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性。混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大体积混凝土规范50496-2018
大体积混凝土施工规范50496
大体积混凝土验收
大体积混凝土配筋要求
大体积混凝土加块石规范
大体积混凝土施工验收标准
gb50496最新规范
水泥入机温度规范