恒压供水变频器设置方法
37KW单台水泵
恒压供水
4公斤 远程压力表控制 ABB AC510
变频器
怎么接线...
答:
3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机铭牌参数,2001=20,2002=50,2003定义一下最大电流建议1.1-1.3倍的电机额定电流,22组加减速时间
设置
一下大概30秒或更长,40组4010=19,4011=4公斤/压力表量程(设定占量程的百分比),其他暂时先不设,试机如果正常,再设4022=7...
...VP
变频器
做
恒压供水
,压力为3公斤,参数如何
设置
,PID的值如何计算...
答:
F01=2、 F02=1(外部信号设定1、)F15=50、 E40=10、 E62=5、 J01=1 J03=5、 J04=10、 J06=1、 设定目标=30 电机声音要是太大并有尖 叫声设定F26=4 不要照搬啊,自己对照使用手册看一下是否合理再来设定。
三晶8000B
变频器恒压供水
参数
设置
答:
2014-10-22 变频器恒压供水怎么
设置
参数 159 2017-12-16 变频器恒压供水参数如何设置和接线? 12 2015-07-15 变频器恒压供水必须设置的参数 46 2009-04-23 三垦变频器的恒压供水参数如何设定? 48 2015-04-06 AB变频器恒压供水参数设置 2014-03-16 欧瑞
恒压供水变频器
参数设置 10 更多...
急求富士5000G11S
变频器恒压供水
的参数
设置
,要有详细的参数设置 谢 ...
答:
PID的参数:1。PID有效 2.目标值给定 3.P值设1.2-1.5倍 4.I值设15-30s 5.D值一般为0 6. 确定反馈信号 7.幅值限制 详询西安富川机电科技有限公司 029-83151560 你的问题是,没有目标值给定。F01应为0,E40为16即16公斤,E41 为0, 运行前先在面板给定4。
怎样调整
变频器恒压供水
的压力
答:
http://www.danfly.cn一般的可以在
变频器
控制面板上是可以调的,有些带控制器的可以在控制器上调,
设置
好压力表的量程,目标压力,启停压力,最好是看这操作说明书,或者打电话给变频器厂家的技术工程师
ABB510一拖二 图纸是说明书128页的 请问
恒压供水
的参数
设置
跪求
答:
1 参数4011目标值设定:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg
恒压
.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)2 检査跳线
设置
.<
变频器
上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;3 给定值选择(将4010设为19内给定)...
TC760L-132G/160P-4
变频器
怎么调节水压?
答:
TC760L-132G/160P-4变频器调节水压步骤如下1:测量水流速度和水压,确保所需的水流速度和压力。选择适合的变频器,根据所需的水压和水流速度来控制电机转速。
设置变频器
参数,如输出电压、频率、转矩设定等。开始调试,观察电机转速和水流速度,调整变频器参数以获得所需的水流速度和压力。
风机
变频器
怎么
设置
参数
答:
原发布者:中国智博库 风机
变频器
怎么
设置
参数 风机变频器是在
恒压供水
系统中应用的工控设备,风机变频器价格主要根据变频器功率大小定义。具有调速范围广、转速稳定度高、过载能力强、低速力矩大、加减速时间短等方面的性能特点,其控制方式有普通变频驱动和控制,矢量控制驱动器的驱动和控制以及直接转矩控制...
台达
变频器
VFD-M系列
恒压供水
参数
设置
答:
代码 数值 01-00 50 01-01 50 01-02 380 01-07 50 02-00 01 02-01 02 02-02 01 02-04 01 03-10 00 03-11 01 03-14 00 这是我公司参数值,希望对你有帮助。不过设计不一定相同噢,控制
方法
不一样,
设置
也不一样
海浦蒙特
变频器恒压供水
设哪些参数
答:
一般
变频器
在
恒压供水
时,需要设定如下参数。你可以查找变频器的使用手册,来确定具体的参数:1、运行命令选择 2、加速时间 3、上限频率 4、下限频率 5、变频器停止方式 6、频率指令来源:PID闭环控制 7、PI调节误差极性(正极性,反馈值减小,PI输出频率增加)8、PI给定信号选择(数字给定)9、PI数字...