33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机多线和总线控制接线图
排烟风机
怎么
接线图解
答:
消防
排烟风机
的
接线
法 1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通常采用
多线
直接控制,敷设四芯电缆到
风机控制
柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号...
消防
风机控制
器联动怎么
接线
?
答:
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到消防
排烟风机
的联动控制,通常采用
多线
直接控制,敷设四芯电缆到
风机控制
柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线
时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是...
排烟
口如何连锁
风机
?最好有
接线图
答:
(1)按照标准绘制方法绘制防
排烟风机、排烟风机控制
示意图;(2)通过ACAD自身的数据库和VBA及相关软件自动转换成
接线图
;(3)将接线图送至自动线束制作机,由自动线束制作机按照图纸要求制作线束,并在所有线束末端打印标记——编号管。
三相
风机
怎么
接线图
答:
1、2根灰色的线是热保护的单独接线 ,U V W是
风机
的三相电源线 。2、将U V W三根线分别接到380V接触器的下端,如下图T1、T2、T3位置,如果转动方向不对,就将其中任意两相调整下顺序。3、将2根灰色线引入你的风机电机控制回路,如下图中右边FR的位置。
消防防
排烟风机与
送风机的联动手动
接线图
答:
处理防
排烟风机与
送风机线束的制造问题,解决的办法是这样的:(1)按标准绘图方法绘制防排烟风机与送
风机控制
原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成
接线图
;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
消防工程里面
多线
是什么意思?
答:
消防工程里面多线是什么意思:就是根据规范要求,消防设备当中的消防泵、喷淋泵、
排烟
机、送
风机
的联动除了有输入输出模块联动,还需要具有多线直启功能,说白了,就是当输入输出模块不能启动以上所列举的设备,通过报警器所带的
多线控制
盘可以启动以上设备。俗话说就是上了双保险。
双速
风机
,怎么接高低速,风机上的6个
接线
住,怎么接
答:
双速
风机
高低速接法如下:双速风机的电机绕组为6组线圈,
控制
箱输出6根线加1根接地线,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。
泛海三江消防泵
多线
接法及原理
答:
一、泛海三江消防泵接法:1、找出一个
控制
单元它对应有4个
接线
端的,2个是接启动的,2个是接反馈的,给
风机
放线也应该是2组线(共4根线)。2、然后可以按颜色分清这2组线,一组的一端接
多线
联动盘的启动接线端,另一端接风机的启动接线端,一一对应接起来就行了,反馈也一样的接法。二、...
消防
风机
箱
总线和多线
怎么
接线
答:
消防
排烟风机控制
一般设置2个模块,一个
多线
模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体
接线
要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线...
消防
排烟风机
的
控制
方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、
总线
模块控制可手动、自动控制。总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如
排烟风机
、卷帘门、声光报警器等。2、按规范每台风机还得用
多线控制
:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对消防联动设施的控制是一对一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风机联动接线图
消防排烟风机多线接线
消防风机联动接线图
排烟风机控制箱消防怎么接线
电梯机房220排气线怎么接的
怎样接双速排烟风机电源
消防风机需要几个模块
多线与总线输出线可以接在一起吗
电梯机房排气线怎么接