33问答网
所有问题
当前搜索:
漏电动作电流规范值
漏电动作电流
多大为正常值?
答:
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,电器的额定漏电动作电流值可按下列数据选定:
1、手握式用电设备为15mA
;2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;3、医疗电气设备为6mA;4、建筑施工工地的用电设备为15~30mA;5、家用电器回路为30mA;6、成套开关柜分配电盘...
一级、二级、三级配电
漏电动作电流
分别多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
...2005,开关箱中漏电保护器的额定
漏电动作电流
不应大于( )。_百度知...
答:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s
。
漏电
保护器
动作电流值
如何选定?
答:
分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,
一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)
。
漏电
保护开关
动作电流
是多少安培?
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.
,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
漏电
保护器的
动作电流
是多少?
答:
可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流
不应大于30mA
,额定漏电动作时间...
漏电
保护器的
动作电流
整定值一般取多少?
答:
漏电保护器的额定
漏电动作电流
应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全
电流值
,国际上公认30 mA 为人体安全电流值;(2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常
漏电电流
;(3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定...
漏电
保护器的
动作电流
是多少呢?
答:
漏电
保护器的动作电流是根据国家标准和行业
规范
进行规定的。在中国,漏电保护器的动作电流一般为30mA或100mA。漏电保护器是一种用于保护人身安全的电器,它能够检测电路中的漏电流,一旦检测到漏电流超过了设定的
动作电流值
,漏电保护器就会立即切断电路,以保护人身安全。在实际使用中,漏电保护器的动作电流...
漏电
保护器的额定
动作电流
怎么确定?
答:
《低压配电设计
规范
》中要求防接地故障火灾的RCD
动作值
为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的
漏电动作电流
、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相...
漏电保护器额定
漏电动作电流
不大于
答:
30mA。根据查询百度文库显示:漏电保护器的额定漏电动作电流
不应大于30mA
,且额定漏电动作时间不应大于0.1s。这是为了确保在发生漏电事故时,漏电保护器能够迅速动作,切断电源,保障人员的安全。漏电保护器的额定漏电动作电流是指在漏电保护器在发生漏电动作时的电流值。这个值的大小决定了漏电保护器的灵敏度...