33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器额定电流8000
有没有
10KV
,
额定电流8000
A及以上,额定开断电流40KA以上的
断路器
?求型...
答:
施耐德电气有HVX
8000
A 40kA 发电机出口
断路器
,不过是纯进口的,进货周期长
配电房总容量为
8000
KVA,高压进线柜开关选用630A还是1000A的,什么理由...
答:
高压进线柜的
断路器
选择630A。如果考虑后期增加容量可以直接用1250A的,或者以后增容再改动进线柜断路器也可以,毕竟
电流
互感器等都是需要更换的。依据如下:假设额定电压为10kV,额定电流
8000
÷10÷1.732≈462A,如果算上每个变压器都过载120%,那么462×1.2=554.4A,不超过630A。
负荷
10kv8000
kw电力部门定值450a小吗?变压器1600Kv高压电机6400KW_百 ...
答:
8000kW
的负荷,
额定电流
是8000/(10*1.732)=462A,因此450A正合适。
...
10KV
侧出线
电流
达5196A,这么大电流如何选择
断路器
?出线如何处理?_百...
答:
断路器
用六氟化硫断路器,选择
额定电流8000
A的。一般来说这么大的变压器不会直接接负荷,而是接到
10KV
母线上,出线可以考虑采用多股铜芯电缆并联。
10KV断路器
的主要技术参数:
答:
KA 31.5 40 50 8
额定
绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) KV 42 (断口 48) 冲击耐压(额定开断前后) 75 (断口 84) 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 10 机械寿命 次 10000 11 额定短路开断
电流
开断次数 次 50 12 操动机构额定合闸电压(直流)...
10kv
变压器
额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 1
10kV
变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容...
有没有
10KV
,
额定电流
5000A以上的
断路器
. 求型号及参数
答:
10kV
5000A 的
断路器
是有的。比如施耐德电气的发电机出口断路器 VAH,最大可到
8000
A 你追问的3000A断路器,应该
额定电流
为3150A,断路器的额定电流应该都是根号10的 n次方的倍数的关系,不会出现3000A这个参数,3150A的断路器是比较常见的。各个厂家基本均有生产。
10KV断路器
开断
电流
等级
答:
10KV断路器
开断电流等级
额定电流
为 630,1250,1600,2500,3150,4000,5000,6300A,4000A以下属于常规产品,之上的主要用在发电机;分断为20,31.5,40,50,63KA,不过50KA以上基本都是发电机用
3000千瓦电器用多少安的
空气开关
答:
3000KW电机
额定
电压一般在
10KV
了,真要配就去找开关厂了,南自,一套柜子估计5万块。如果是3KW,单相220V负载,选15A或25A,三相380V负载,10A开关,但买的时候除了说
电流
电压外,还要说负载类型,照明与电机类负载配的开关不一样。
已知变压器容量,如何确定
10kV断路器额定电流
?!
答:
变压器属于容性负载,1600kva,
额定电流
=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)真空
断路器
电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
8000A以上额定电流的断路器
10kv1000A断路器是多大的
10kv真空断路器额定电流等级
10kV断路器型号规格表
断路器怎么看额定电流用Ith
额定电流超过8000A的断路器
10kv断路器额定电压是多少
10kv断路器型号参数表
10kv断路器短路开断电流