33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器技术数据
高压
断路器
和高压负荷开关在交流耐压试验时,标准电压数值均为多少千伏...
答:
你说的是交接试验还是预防性试验?预防性试验仅
10kV断路器
需要进行交流耐压,其他电压等级仅在交接试验时进行交流耐压试验.南网预试规程规定:10kV真空断路器交流耐压一般为34kV,但不能一概而论,你要看看你的开关的绝缘水平是多少,有些进口开关绝缘水平低于42kV,则仅进行28kV交流耐压试验.10kV真空断路器交接...
我想得到户内高压少油
断路器
SN10-10II的铭牌
数据
! 求速度~
答:
详细说明: 概述 SN10-10系列少油
断路器
由框架,油箱及传动部分组成。框架上装有分闸限位器,合闸缓冲,分闸弹簧及6只支持绝缘子。传动部分有断路器主轴,绝缘拉杆等。油箱固定在支持绝缘子上。本断路器的灭弧室设计为纵横吹和机械油吹联合作用灭弧,在短时间内可有效地灭大,中,小电流。SN10-10 I型...
高压柜500千瓦需要多大
断路器
答:
500/10/1.732/0.85=33.9 500/6/1.732/0.85=56.5 从
数据
看电流不是问题!
10kV
级
断路器
最小也是630的,但是要校验一下电缆热稳定,还有断路器的开断电流!如果630的开断满足不了要求,可能就要使用以上等级的断路器。
10kv
变电站出口
断路器
的控制装置的实际动作时间是多少毫秒?(肯定不...
答:
电磁式保护才不多0.3秒,因为我们公司要求保护级差最小0.4秒,一般取0.5秒。微机保护的话50毫秒到
10
0毫秒,具体情况最好看下厂家说明书。
10KV断路器
的VS1概述:
答:
VS1-12真空
断路器
为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压开关设备,是引进瑞士ABB公司
技术
结合国内行业发展状态、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开关本体与操动机构一体安装的形式,采用复合绝缘结构,无污染、无爆炸危险、绝缘水平高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,可以用交流操作,亦可用...
哪位专家能详细介绍
10KV
真空
断路器
(参数、型号,结构分类的介绍)_百度...
答:
其安装必须牢固可靠,相间距离及对地距离要足够,接触面要处理好接线牢固。相间距离及对地距离,请你查一下
技术
规程,分室内、室外距离不一样,具体数值记不准了。型号多看几个就会了解,各个厂家都要遵循这个规定。但是现在大多采用的是开关柜,将保护装置、
断路器
、CT、避雷器都装在一个柜内。而要说...
请问
10KV
的六氟化硫
断路器
,有1600A、31.5KA的规格的吗?
答:
如果是“六氟化硫
断路器
”,肯定的说,没有。因为六氟化硫通常是用于高压负荷开关上的,没有用于高压断路器上的,且只有高压真空断路器才有1600A的电流及31.5KA分断能力的产品!记住是高压真空断路器才有这么大电流和分断能力。所谓的六氟化硫负荷开关是指可充气式的高压负荷开关,常用SF6表示六氟化硫...
为什么现在同一
10kv
电网的高压开关,额定电压有10kv和20kv两种规格_百度...
答:
是生产厂家的24Kv高压开关是经过10Kv开关改型过来的。最典型如ZW32就有10、20Kv的两个规格。
10KV断路器
的开断电流水平都比较高,一般都在16KA以上,当断路器需要满足开断这个短路电流时,其触头部分就不能做的很小,否则在断开短路电流时就被烧坏了。而触头部分大了,断路器的额定电流自然就大了,所以...
10kV
真空
断路器
短路电流计算方法
答:
比如2000kVA的变压器,20倍短路电流,(2000/(
10
×1.732))*20 设计院也都是估计的,要算你看看工厂供电
关于
10KV
真空
断路器
的额定短路电流,上一级与下一级的选择问题。_百度知 ...
答:
所以你工厂的短路电流主要决定于电厂),从电厂到您厂虽然有一定距离,但是电缆的阻抗是很小的,对限制短路电流的作用不大,几乎可以忽略。如果计算结果大于31.5KA,又不打算换开关(因所有开关都要换,费用高),可以考虑在电厂的出线侧或您的进线侧安装一台电抗器,电抗值根据计算结果确定。