10KV
典设当中是怎样计算选择
断路器
设备的
答:
举例:河南森原VSV-12-1250/31.5 VSV为厂家型号,12为电压等级,1250为额定电流,31.5为分断能力 电压按系统电压选(6KV
断路器
多停产,用
10KV
代)额定电流按该出线分支负载的额定电流选(厂内型号尽量统一,取大不取小)分断能力按短路电流计算得出,如计算得10KV系统最大短路电流为26KA则选择31....
10kv断路器
开断容量
答:
帮不上大忙 俺文化低不会计算 只有经验 国产
10KV
最常见的是VSI开关 常用的型号是 VS1-12/630A-25KA VS1-12/1250-31.5KA 前面是额定电流后面是开断电流 常见的 是 25KA 31.5KA 40KA 希望能有帮助
80kva的
10KV
变压器,选择多大的
断路器
?
答:
高压电流=4.618A 按高压熔断体取1--2倍额定电流,且不低于
10
A。低压额定电流115.4A,低压熔断体取额定电流。
10kv
真空
断路器
过流脱扣曲线
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整定值;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
10kV
户外真空
断路器
杆上安装高度为多少
答:
摘录:
10kV
真空
断路器
验收项目 1.外壳良好地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上应装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点应符号;真空断路器安装台架距地面不低于4.5m,接地电阻不大于10欧。2.是否壳体表面不应有可存水的凹坑。壳体内应采取防止凝露的措施,以保证...
10kV
变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么型号的...
答:
“lft021107先生”说对了一部分;中置式高压开关柜就是手车式的高压开关柜,除手车式高压开关柜外,还有固定式高压开关柜,一般手车式的体积小,防护等级高,是发展方向是发展方向,但价格偏高;固定式的体积大,防护等级相对较低,是老产品,但价格较低;中置式高压开关柜内选用的多是VS1(ZN63)型...
10kv
线路
断路器
额定电流有100A么??
答:
没有,10千伏
断路器
最小的额定电流是630A的。
10kv
真空
断路器
交流耐压试验池漏电㳘多少是合格?
答:
按照测试标准要求是泄露电流不超过
10
0mA,但实际操作中超过20mA就很严重了,达到30mA的话基本上会出现噼里啪啦的放电火花。
10kv
电力系统,630kva变压器如何选择户外真空
断路器
整定值
答:
初选一个
10KV
真空
断路器
,然后再逐项校验
技术
参数是否符合条件,包括线路的计算电流,三相短路电流,动稳定性及热稳定性。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等...
各位大侠,我想问一下,关于
10KV
真空短路器的最低是 630A-20KA吗?我高...
答:
目前
10KV
电压等级使用的真空
断路器
种类复杂,不同型号的真空断路器的额定电流、额定开断电流、外形尺寸和布置方式以及操动机构等并不相同,所以并不清楚你用的是哪一种?额定开断电流是指在额定电压下断路器能够可靠开断的最大短路电流值 ,它是表明断路器灭弧能力的
技术
参数 关合电流 在断路器合闸前...