33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电压互感器二次接线
35kv
大电流接地系统
电压互感器
的
二次接线
答:
电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地
,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护...
电压互感器二次接线
是什么?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、
二次
如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
35kV电压互感器二次
回路只通过击穿保险接地行吗?
答:
不行啊,在35kV开关柜或者
35kV电压互感器
端子箱那里,N600可以通过击穿保险接地,但是在主控室,还是应该与变电站其他母线的电压互感器的N600并接后一点接地的。
电压互感器
怎么
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、
二次
如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目...
高压
电压互感器
和高压电流互感器的作用?如何一次侧和
二次
侧如何
接线
?在...
答:
二次接线有严格的要求,
根据电流互感器厂家提供的二次接线图纸,确定电流互感器二次线圈末端,这个末端一定要接地
,否则一旦电流互感器绝缘损坏,对人身会造成伤害!如果电流互感器在线路上没有用到二次线,那么所有的二次线全部要短接接地!选用电流互感器时,首先去定电压等级(10KV、35KV和110KV),再确定...
35kv
的压互
二次电压
多少呀
答:
一般的
电压互感器二次
电压都是100伏。
35Kv电压互感器
v/v接法时,v相一次侧熔丝断了,
二次
侧电压将是怎样?
答:
一次A相熔断,
二次
Uab=0V、Ubc=Uac=100V。一次B相熔断,二次Uac=100V、Uab=Ubc=50V。一次C相熔断,二次Ubc=0V、Uac=Uab=100V。
请问,35千伏
电压互感器二次
电缆绝缘是多少?
答:
35kV电压互感器二次
绝缘水平3kV 。
35kv电压互感器二次
电压能否用于操作电源
答:
当然不可以,
电压互感器
的带负载能力很差,
二次
侧一般的负载阻抗都非常大。你可以设想一下,如果二次负载电流大的话,假如10A,那么
35kV
侧的电流会多大……
35kV
及以下
电压互感器二次
断线应如何处理?
答:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动。(
2
)检查高低压熔断器和自动开关是否正常,如熔断器熔断,应立即查明原因更换,当再次熔断时则应慎重处理。(3)检查
电压
回路有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv互感器可以二次接线吗
35kv侧电压互感器接法
35kv油浸式电压互感器接线图
35kv计量电压互感器接线方式
35kv电压互感器安装图
电压互感器一次侧接线
35kv电压互感器怎么接线
35kv线路可以用单相pt吗
三相五柱式电压互感器接线