33问答网
所有问题
35kv大电流接地系统电压互感器的二次接线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-12
电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。
相似回答
电压互感器二次接线
是什么?
答:
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,
电流
将急剧增长而烧毁线圈。为此,
电压互感器的
原边接有熔断器,副边可靠
接地
,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
35kv系统
,VV接法
电压互感器2次
B
接地
可以吗?
答:
2次可以接地
。V/v接法,两个互感器的四个二次端子中,两个连接在一起,这样,共三个出线,一般可将连接在一起的那个出线点接地。
35kV电压互感器二次
回路只通过击穿保险
接地
行吗?
答:
不行啊,在
35kV
开关柜或者35kV电压互感器端子箱那里,N600可以通过击穿保险
接地
,但是在主控室,还是应该与变电站其他母线的
电压互感器的
N600并接后一点接地的。
大家正在搜
35kv电压互感器二次电压
电流互感器和电压互感器
35kv线路电压互感器
电流电压互感器的作用
电流互感器35kv
35kv电压互感器型号
35kv电压互感器2段
35kv电流互感器变比
35kv电压互感器保险
相关问题
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/...
电压互感器一次绕组及二次绕组的接地各有什么作用
为什么电压互感器开口三角形绕组额定相电压,用于35kV为10...
电压互感器开口三角两端电压是多少?
35kv电压互感器一次侧A相熔断,二次侧各相电压值?
急求电压互感器的辅助二次绕组有什么作用?它的工作原理是什么?
中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电...
电压互感器如何接?