33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
35KV
/100
电压互感器
的A,N和a,n两对输出电压都是一样100V吗?
答:
A.N应该是
互感器
的高压侧高压端和接地端吧,运行
电压
应该是
35KV
除以1.732.。a.n应该是二次输出端,正常我接触到的都是100除以1.732V和有的剩余绕组100/3V
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧不加装保险?谢谢_百度...
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是
计量
柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...
电能
计量
装置设计与现场检查 课程设计
答:
一般情况下,
电压互感器
的
计量
、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接
方式
。对于中性点绝缘系统的电压互感器,
35kV
及以上的应采用Y/y的...
电压35KV
电流
互感器
400/5的电量怎么计算
答:
400/5就是电流互感器的变比了,按理还有电压互感器才行,不可能将35kV直接接入电度表:)一般的电压互感器二次侧都是100V,
35kV电压互感器
就是35/0.1 ,把电流互感器和电流互感器的变比相乘就是
计量
倍率了:(400/5)*(35/0.1)=28000。也就是说电度表的倍率是:1刻度=28000度。
35KV
的高压电流
互感器
为300/5A,如何计算电量?倍率多少?
答:
你好:——★1、带
电压互感器
和电流互感器的
计量
电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——★2、
35KV
/100V的电压互感器倍率为350倍;300A/5A的电流互感器为60倍。——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。
35kV
及以下
电压互感器
二次断线应如何处理?
答:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动。(2)检查高低压熔断器和自动开关是否正常,如熔断器熔断,应立即查明原因更换,当再次熔断时则应慎重处理。(3)检查
电压
回路有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
请问
35kv
及以下的
电压
电流
互感器
用在什么地方?或者说什么地方需求?_百度...
答:
电压互感器
是电力系统中一种不可缺少的电力设备仪器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压...
电流互感器和
电压互感器
的区别?
答:
4、注意事项:(1)电流
互感器
在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组
电压
升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行
计量
仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短...
35KV
的高压电流
互感器
为300/5A。请问电度表如何计算电量。倍率是多少...
答:
应分别乘以两个“倍率”才行。——2、
35KV
/ 100V的
电压互感器
倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、
计量
公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ 100)× 350 倍。
电压互感器
变比计算
方式35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv
母线
电压互感器
变比 为35000/√3 100/√3/100/3 电流互感器 变比必须知道变压器的kva或者是 一次侧 的 额定电流 才能算出