33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
10kv高压
计量
二次回路,三角形
接线
与不完全星形接线b相对地
电压
各是多少...
答:
计量
二次回路的b相电压为0v,什么时候为57.7v关键看
电压互感器
的
接线方法
,对于对于电压互感器采用“V”型接法,两电压互感器一次侧A、X相连,二次侧a、x相连,并且接地,对于星型连接的电压互感器三只电压互感器的x接地,电压互感器二次侧仅有一点可靠、永久接地。通过以上分析对于三相三线计量,不...
高级电工考什么
答:
16.>直流电动机的励磁方式17.>变压器的瓦斯保护18.>变压器的过负荷保护19.>变压器的过电流保护20.>变压器的不正常状态21.>反时限过流保护22.>继电保护的基本任务23.>
电压互感器
的停用及二次线的更换24.>电压互感器的
接线方式
25.>电压互感器的分类26.>两相电流差接线27.>电流互感器的分类28.>磁分路动铁式...
已知电源的
电压
等级为
35KV
,电流
互感器
型号300/5,又知电度表的
计量
电度数...
答:
PT=
35
000/100=350 CT=300/5=60 实际电度数=100*PT*CT=100*350*60=2,100,000度
JDZXW-35
电压互感器
如何测试好坏?
答:
简单判断就是用万用表电阻档测量,高压侧应为高阻值,低压侧应为低阻值,再用2500V兆欧表测一下绝缘电阻。严格检验的话,找本《测量用
电压互感器
检定规程》按照上面的要求检测。一般应该送到有资质的电力
计量
检测所去检定。
电压35KV
电流
互感器
400/5的电量怎么计算
答:
你好:——★1、带
电压互感器
和电流互感器的
计量
电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——★2、
35kv
/ 100v的电压互感器倍率为350倍;300a / 5a的电流互感器为60倍。——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V? 开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组
的接法
,三相二次绕组按三角形
接线
连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C... 展开 piaoyu...
变电站主变并列运行的问题
答:
如果你说的并列式指高压侧并列的话 就有影响了,比如变压器的调压档位会影响中低压侧的
电压
值,变压器的
接线
组别不同的话两个电压的角度是不同的,也就是说两个中亚侧有电压有差别的话就会对
计量
有影响。有可能是你公司吃亏也有可能是用户吃亏。如果你们的2#变的电压值比1#变的电压值低的话(中压...
电压互感器
校验仪还有哪些别称?
答:
产品特点 1.
电压互感器
误差测试仪同时具有低校高法测量电压互感器误差和电位差法测量电压互感器误差功能于一身,方便现场开展
计量
装置现场检定工作。2.现场检定电压互感器无需标准电压互感器、升压器、负载箱和调压控制箱,使用极为简单的测试
接线
和操作实现电磁式电压互感器的检定,极大的降低了工作强度...
500kV电流
互感器
PTY等级线圈的数量怎么确定
答:
用于非关口
计量
,电压等级
35kV
及以上的互感器,宜进行误差测量;用于非关口计量,电压等级 35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。非计量用绕组应进行变比检查。CVT 介绍:全称:电容式
电压互感器
分类:分体式、一体式。组成:电容分...
有谁有电工技师考试复习题??在线等 有追加分
答:
162、炼钢电弧炉变压器的一次绕组可接成星形或三角形,二次绕组规定接成三角形。163、炼钢电弧炉供电给电极的短网中,都要有一段可挠型电缆,其长度应能满足电极提升、倾炉和炉盖旋转的要求。164、电热设备的节电措施,主要时设降低其运行中的电损耗和热损耗。165、两台单相
电压互感器接
成V/V形
接线
,可测量各种线...