变比为35000/√3100/√3/100/3,我应该怎么理解?_百度...
答:
35000/√3100/√3是相
电压
的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是
计量
柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了郭工你好!为什么
35kV
母线电容式电压互感器一次侧 ...
电压互感器
的作用是什么?
答:
同时,使用
电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,...
...
35kv
,110kv,220kv变电站中哪些装了线路
电压互感器
,哪些装了母线电压...
答:
本人变电站工作人员 母线
电压互感器
这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于
计量
,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的...
为什么
35kV
电容式
电压互感器
一次侧不加装保险
答:
一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式
电压互感器
的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中...
35KV
变电所中
电压互感器
为什么停最后,送要先送
答:
当母线上的变电设备全部停完以后,就可以停
电压互感器
了。母线送电操作时,电压互感器最先送电,这个道理相同,也是为即将陆续恢复在母线上运行的设备预先提供二次电压。如果不这样操作,运行中的变电设备将会因失去二次电压造成保护误动、自动化失灵、失去
计量
及电能量采集能力等等后果。
采用一台三相三柱式
电压互感器
,该
方式
能进行( )。
答:
①单相式接线,测量某一相对地电压或线电压。②两台单相电压互感器接成V-V形(不完全星形联结),广泛用于20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,用于测量线电压,不能测量相电压。③三相三柱式
电压互感器接线
只能测量线电压,不能测量相电压,不能用来监察绝缘。④当需要测量
35kV
以下电网线电压...
采用一台三相三柱式
电压互感器
,该
方式
能进行( )。
答:
装置:负荷容量为315kVA以下的计费客户,发供电企业内部经济指标分析考核用的电能计量装置。(5)Ⅴ类电能计量装置:即单相供电的电力客户计费用电能计量装置。我国目前高压输电的
电压
等级分为500(330)、220和110kV。配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明...
电能
计量
装置设计与现场检查 课程设计
答:
一般情况下,
电压互感器
的
计量
、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接
方式
。对于中性点绝缘系统的电压互感器,
35kV
及以上的应采用Y/y的...