33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
电能
计量
装置的分类?
答:
(4)Ⅳ类电能
计量
装置:负荷容量为315kVA以下的计费客户,发供电企业内部经济指标分析考核用的电能计量装置。(5)Ⅴ类电能计量装置:即单相供电的电力客户计费用电能计量装置。我国目前高压输电的
电压
等级分为500(330)、220和110kV。配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明...
35KV
变电所中
电压互感器
为什么停最后,送要先送
答:
当母线上的变电设备全部停完以后,就可以停
电压互感器
了。母线送电操作时,电压互感器最先送电,这个道理相同,也是为即将陆续恢复在母线上运行的设备预先提供二次电压。如果不这样操作,运行中的变电设备将会因失去二次电压造成保护误动、自动化失灵、失去
计量
及电能量采集能力等等后果。
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是
计量
柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了郭工你好!为什么
35kV
母线电容式电压互感器一次侧 ...
...先合35KV总进线隔离开关,后合
35KV电压互感器
隔离开关,这样是对的吗...
答:
这样做不对!肯定是先合平PT的刀闸,然后才合总进线的开关,这样在母线送电后马上能看到系统上各数据信息是否正常。安规上没有规定,但这么做事从技术角度出发的。
电流
互感器
如何选用?
答:
6.和电流
接线方式
:这种接线,将两组星形接线并接,一般用于3/2断路
器接线
,角形接线,桥型接线的测量和保护回路,用以反应两个开关的电流之和。五、电流
互感器
的准确度为保证
计量
和测量的准确性,保证保护装置动作可靠,正确,电流互感器必须达到一定的准确度。1.规定测量用电流互感器的准确度等级分为...
电压互感器
变比计算
方式35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv
母线
电压互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...
电流
互感器
如何选型。
答:
另外,二次侧开路使二次侧
电压
达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流
互感器
二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机...
...为什么高压侧
计量
需要装组合
互感器
,而低压侧计量只需要装CT...
答:
计量方式
:高供高计:高压供电,高压侧计量,无变损。高供低计:高压供电,低压侧计量,有变损。低供低计:低压供电,低压侧计量。PT:
电压互感器
CT:电流互感器 高压时,电压高,电流低,一般装电压互感器,为保险装组合互感器。低压时,电流高,电压低,一般装电流互感器。一般说电流互感器的负荷...
电表结构件如何检验
答:
电表结构检验不是个人和企业做工作,是国家规定人员来检验的。您想如何检验是难做。
35KV
高供高计,二次
计量电压
是多少?
答:
经
电压互感器
隔离降压,二次
计量电压
一般都是100V。
棣栭〉