33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
请大家帮分析下这个电流
互感器
电路
答:
该
接线方式
应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
电压互感器
的接线方式很多,常见的有以下几种: (1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于
35KV
及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压 ...
电压互感器
有什么作用?
答:
同时,使用
电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,...
电压互感器
有什么作用?
答:
同时,使用
电压互感器
:这种接线,将两组星形接线并接,一般用于3/2断路
器接线
,角形接线,桥型接线的测量和保护回路,用以反应两个开关的电流之和。五、电流
互感器
的准确度为保证
计量
和测量的准确性,保证保护装置动作可靠,正确,电流互感器必须达到一定的准确度。1.规定测量用电流互感器的准确度等级分为...
电压互感器
开口三角
电压接线
图及详细原理是什么?
答:
2)将开口两端接入微机小电流接地选线装置(见《D203-12变配电所二次
接线
》P104-110).发出信号。二、用于消除铁磁谐振。电磁式
电压互感器
用于中性点非直接接地系统时,当系统运行状态发生突变,就有可能发生并联谐振,为此,需在电压互感器上加装消谐器,简便的
方法
是可在开口三角端子上接入...
电压互感器
vv型是什么意思?小弟不知道具体是什么意思,有谁知道吗?_百 ...
答:
VV型接线,两个单相
电压互感器
的对应线圈接线柱 头尾串接做监测用,这种
接线方式
测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的
35kV
及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这...
35kv电压互感器
交流耐压试验时N端为什么对二次短线放电!跪求技术支持...
答:
电压互感器
分全绝缘和半绝缘结构。全绝缘结构作一次对地工频耐压是可以二次短接接地,也可不短接;全绝缘和半绝缘结构进行感应耐压试验时要用3倍频或多倍频电源试验,这是二次的n要接地,绝对不能短接二次绕组。否则电流会很大,会烧坏PT的。
消谐装置是怎么
接线
的
答:
在讨论
电压互感器
一次绕组中性点加装消谐器的问题之前,我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行
方式
。在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经消弧线圈接地;一种是电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或...
关于用电
计量
与电费计收规定,正确的是( )。
答:
对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧
计量
。黑钻押题,金考典软件考前更新,下载链接 www. 对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对
35kV
及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的
电压互感器
二次连
接线
,并不得与保护、测量回路共用。
力创三相电子式导轨表怎么
接线
答:
1、首先接入中性点绝缘系统的电能
计量
装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。2、其次接入中性点绝缘系统的3台
电压互感器
,
35KV
及以上的宜采用Y/y
方式接线
;
35kV
以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性...