33问答网
所有问题
当前搜索:
360千瓦380v用多大电缆
360千瓦用多大电缆
答:
360千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=96/(1.732×
380V
×0.85)=654A 根据
电线
电流对照表,
360KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯...
360千瓦
的用电设备要
用多大
的
电缆
?
答:
360KW
的负载需用120-150平方的的铜芯
电缆
两根双起来用。还得留点余量或考虑频繁起停等,具体看什么负载形式和电缆铺设条件,环境温度等。用800-1000A的空气开关或隔离开关
360千瓦用多大电缆
?
答:
三相
380V
设备
360kw
720A电流 用2根 185铜
电缆
并接
360千瓦用多大电缆
?
答:
根据
电缆
选择上海电力行业标准DL/T703-1998,
360kw
的电力
需要使用
四芯35mm²电缆或4芯50mm²电缆,可以采用柔性电缆或控制电缆,我们可以根据具体现场情况对应选择不同种类的电缆。
压缩机总功率
360千瓦380v
的!用单芯240mm3根和一根95的零线可以吗?_百 ...
答:
建议使用240平方毫米以上的铜线或者300以上平方毫米的铝线。(240铜线载流量660安培。300平方毫米铝线载流量600安培)零线95足够了。如果是单相负载不大可以使用70平方毫米的
360
个
千瓦用多大
的
电缆
答:
电流360000÷
380
÷1.732=547A,用300mm2的
电缆
360kw用多大电缆
答:
360kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝
电缆360
平方毫米。断路器选800A...
360千瓦用多大
平方
电线
答:
120-150平方。
360KW
的负载需用120-150平方的的铜芯
电缆
两根双起来用。这样在输送电能、传输信号以及配电等过程中,不至于因为电流过大而使
电线
温度过高,能起到缓解温度的作用。
三相四线
360千瓦
电机
用多大
的线和
电缆
答:
你好,
360kw
你这可能是总装机容量,而非单台或几台用电设备,也不是计算负荷?另外,是否都是
380V的
三相设备?是什么性质的?工作性质又如何?敷设方式如何?是分几路供电?...。这些都需要知道才可以选择。为了简化回答,简单地假设,若主要是两台380V三相电机设备,采用两路
电缆
分别供电,明敷设方式,两个配电...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
360千瓦三相需要多大电缆
360千瓦用多大平方电线
360平方铜电缆能带多少kw
360千瓦用多大的三项电缆
360千瓦用多大电缆线合适
360瓦需要多大的电线呢
360kw充电桩用多大电缆合适
360kw电流多大
酒店365千瓦电缆型号