如何将
abb变频器
参数设置?
答:
当然,如果变频器的功率与电机的功率匹配则不需要另行设置。
abb变频器
的工作原理 通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压,再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V-380之间;频率可调范围在
0HZ
-600HZ之间。以达到控制电动机无极调速的目的。
ABB变频器
设定速度
为零
仍有输出的问题。
答:
异步电机的
0
速带载转矩本来就是一个难以解决的问题,否则还要直流电机和同步电机做什么。
变频
默认一般都是V/f曲线控制模式,想要提高0速转矩的话,可以尝试让变频工作在无PG矢量控制模式。实在不行只能尝试直流注入(不推荐)以及抱闸制动措施了。
abb变频器
acs510为什么频率到15
HZ
就不能再升了
右上角
的
显示
给定值也是15...
答:
右上角
的给定值也改不了?那么请看2008指令(最高频率)是不是15,如果是15那么请把这个值改过来就行了。
abb变频器
启动后频率是慢慢加上去的怎么知道慢慢减下来
答:
参数22.01 ACC/DEC SEL 设为ACC/DEC 1 也就是设为1。然后参数22.02 和 22.03 就是对应的加速和减速的时间。(22.02对应加速时间,也就是从启动运行加速到你设定频率的时间,03对应减速时间,也就是从你发出停止信号到
变频器
输出
0Hz
,然后停车的时间。)希望可以帮到你,以上参数是
ABB
ACS800...
变频器
长时间运行,最低不能小于多少频率
答:
多低都行,比如
ABB变频器
可以保持
0Hz
运行。但是在低频下电机的性能会变差,需要非常好的电机才可以在0Hz下保持稳定运行。对变频器来讲必须是高端变频器,比如ABB的ACS880、ABB的ACS800、西门子的S120系列才可以实现这样的性能。但就算性能很差的变频器,0Hz顶多就是性能很差,但不会损坏变频器。但是...
abb变频器
故障代码大全是什么?
答:
abb变频器
故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.
显示
0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时 (1)故障代表...
abb变频器
的参数怎么设置啊?
答:
减泵信号用
变频器
的继电器(定义为
0hz
-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值一段时间之后可以作为加泵的信号、减泵同上至于参数建议楼上看看
ABB
的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人给你参数你照着输上完事...
ABB变频器
在启动后,没有给定
HZ
时,面板
显示
有30A电流,应该如何处理?_百度...
答:
这说明原来有默认程序,在工作,这样情况,用手操器重新下装一下此设备的控制程序,断电后,重新启动即可。
ABB变频器
无法达到设定的恒速赫兹数
答:
你这是启动过载保护的典型现象,
变频器
在起动电机时频率电压、电流都逐渐上升,但在8
Hz
处变频器检测到过载后进入保护状态,频率、电压、电流就自动下降了。
abb变频器
故障代码
答:
abb变频器
