33问答网
所有问题
当前搜索:
一个配电房会有多个变压器吗
为什么
配电房
的配电柜要两
个变压器
对应4个出线柜和两个进线柜外加
一个
...
答:
由于你那是两台
变压器
,所以要有两个进线柜来控制用户电源,联络柜是当一台变压器故障或检修时,通过联络柜将并联运行的两台变压器的负荷联系在一起,一起供电,出线柜则是根据你的负载的多少和匹配来分布的一般是4个,但是可以根据需要进行调整的 ...
总柜电流小于出线总和电流,同
一个配电房有
2台
变压器
,只有其中1台变压器...
答:
这样就有了变压器的需求。特殊
变压器还有
隔离系统的作用,比如,隔离变。仪用变压器就是,电流互感器、电压互感器(用于仪表的电压、电流采集)。简单的举个例子,变压器都是有容量的随便选
一个
16KVA的一次侧进线电压1000V二次侧出线电压380.1次侧功率=2次侧功率(铁损铜损忽略)=16KVA=16KW 以变压器...
...高压真空开关可以不?而且
一个配电房有
三个
变压器
,这样
答:
不能那样在
变压器
旁装真空开关,“国家电网”的人是不会允许的,何况你有三台变压器,这样安全性一点保证都没有,一般都是先高压进PT柜,后边带的是计量柜(如果是总进线
配电室
的话)然后再跟高压开关柜,下边再接到变压器上。不想被供电部门施以重罚,就找当地的供电局吧。
...各位电工师傅,我公司
配电房
后面有两个
变压器
,
一个
315千瓦,一个200千...
答:
是千伏安KVA不是千瓦。可以接在一起,无不良后果反而提高系统安全性!不是同一地网接在一起可互补接地效果。
...有2个箱式变压器。请问
配电房
里
有变压器吗
,
会有
辐射吗?
答:
放心吧,辐射不到你家的。你家已经在安全范围了。按规定,10千伏高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离
1
.5米,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米。你家小区的
配电房
肯定没500千伏吧。
150个平方的
配电房
,三台
变压器
1250kva的变压器,要装空调么?变压器、要...
答:
我们有台315kva的
变压器
,高压室只有门没有窗户,只有门缝透气,别处拆了台空调装上,不理想,空调不停的工作。后来在5米高处装了
一个
家用的排风扇,用电子温控器控制,热电偶放于变压器的大盖上(测量值会比实际值低四五度),设定55度启动,45度停止,这样风扇大约在10点到23点间工作,每月只用十...
10KV
配电房
里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台
变压器
,和配电柜...
答:
1
、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、
变压器
室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
...今天公司和供电局沟通说,按照中心
配电房
加
几个
变
配电室
来做,不_百...
答:
开闭所是输电部分的,它不存在
变压器
等用电设备。构成部分主要为和环开关,电抗器等部件。
配电室
是消耗电能的部分。主要组成为各个等级的变压器,功能是将电压按一定等级分配下去,满足用电设备或用户的使用条件。
配电房
严格意义说只有配电功能,没有变电功能,也就是不应设有10KV变压器。开闭所也指用于...
我公司的
配电房
进电10KV,2个变压器,问一下
1个变压器
能供用多少KVA的电...
答:
变压器
的型号很多...您这样问,我只能告诉你,
一个
范围,从5KVA到1250KVA。具体容量有5KVA,10kVA,50KVA,100KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA。按照能耗等级有S7,S8,S9,S9-m,S10,S11,S11-m。还有非晶合金的。S7的千万不要用,是十几年前的...
1
台高压进线柜、1台250KVA
变压器
、3台低压柜可以同室布置吗?有哪些要求...
答:
如果是干式
变压器
,就可以放同一间
配电室
。因为高玉柜就算800mm,变压器1500mm.三台低压柜3*800=2400。总计4700。留安全距离,勉强可以。