变频器导致电机电流过大
一台7.5KW能士
变频器
,输出电压正常,但是带不动1.5KW的
电机
,是什么原因...
答:
首先说的是
变频器
和电机功率不匹配,大功率变频器带小电机有时会
引起电机
堵转,但并不是带不动,恰恰是因为励磁电流过大导致检测回路发现
电机电流过大
误报堵转。并不是变频器的问题,你可以找一个5.5KW或7.5千瓦的马达再试试。
变频器
转速不变能否控制
电机电流
大小
答:
变频器
的介绍 变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;
电流
型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。转差频率是施加于
电动机的
交流...
关于增加
变频器
还会不会跳闸?
答:
变频器
功率大一点,变频器拖动
电机
功率也加大的话,运行
电流
肯定会增加。7.5KW变频器配63A断路器完全没有问题;一般情况下,63A开关,变频器功率可以增加到22KW左右。另外,变频器一般不推荐配漏电保护开关。
...当调速达到40HZ以上时,
变频器
上的
电流
逐渐超过
电机
的的额定...
答:
你看下当达到40HZ时运行
电流
有多大。如果已经接近
电机
额定电流了那肯定是风机负荷重。你再往上加速风机负荷更重肯定跳匝啊。看下风机轴承有没有磨损,风叶上有没有灰尘
导致
负荷重!
什么情况下
电机
会烧掉呢?
答:
电机的烧毁原因大致可归结为以下几种:电源电压过高,
导致电机
过热。电机内部线圈短路或断路,导致
电流过大
,温度上升。电机转子与定子相撞,导致电机局部过热。电机运行环境不良,如通风不良、散热器积尘过多等,导致热量难以散发。电机负载过大,导致电机过载运行,温度上升。电机驱动装置故障,如
变频器
、控制...
用
变频器
起动90个千瓦的
电机
总是烧电机什么情况?
答:
电机是旧的电机,而
变频器
输出的电压波形是PWM波,并非是正玄波,一段时间后,电机老化烧坏;第三,电机线太长,变频器输出接线到电机之间,线过长,甚至超过100m,这时候由于线间分布电容
过大
,导致存在较大的谐波,引起电压畸变,同样会
导致电机
U1 V1 W1之间的电压过高,长时间运行后已烧毁电机。
输出
电流过大
可以调
变频器
那个参数?
答:
你好,看了你的问题,我总结了两点:第一:
变频器
不能调节输出电压的最大值,但可以调节输出电压的有效值,因为变频器输出的是PWM波,正因为是这样,变频器不能等同于开关电源和变压器。第二:输出
电流
不是变频器决定的,如果你不接
电机
,就没有输出电流,接轻负载小电流,大负载大电流。所以你问的...
变频器
输出电压过高是什么原因?
答:
1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调
过大
,
造成变频器
输出
电流
振荡。2、变频器硬件问题:(1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。(2)主电路接口板电流、电压检测通道被...
电机
是185kw额定
电流
是332A
变频器
额定功率220KW 过流多少电机会停掉...
答:
这个不绝对。同样是标定功率,不同品牌,它的输出
电流
不完全相同。另外,过载停机,还需要看具体的过流动作值的设置。从
变频器
的安全出发,输出过载动作值最好不要超过其额定输出电流的95%。而从
电动机的
安全出发,它所承受的输出电流(短时)最大不要超过额定电流的105%。否则极易让线圈爆掉。从本例...
什么原因会
导致变频器过
流报警?
答:
以下基本是所有可能
引起过
流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、
电机电流
和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...