33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
电流互感器选
倍率大的好还是小的好?
答:
电流互感器选择
倍率不是大好还是小好的概念,只要合适就好。据民用建筑设计规范中规定,不存在倍率大,宜满足当被 测量回路以额定值
的条件
运行时,合适为好,按额定电流的1.3~1。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的(与互感器标称电流值相接近的)电流互感器一次侧电流...
电流互感器是
什么
答:
电流互感器是
一种用于测量电流的设备。电流互感器是一种
特殊
的变压器,其工作原理与变压器相似。其主要功能是将高电流变为低电流,方便进行测量。在电力系统中,电流互感器扮演着非常重要的角色。具体来说,电流互感器是通过其铁芯和绕组来实现电流变换的。当高电流通过
互感器的
初级绕组时,会在铁芯中产生...
如何计算
电流互感器的
饱和点
答:
电流互感器的
饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下称为稳态饱和);另一类是短路电流中含有非周期分量和铁心存在剩磁而引起的暂态饱和(以下称为暂态饱和)。这两类饱和的特性有很大不同,引起的误差也差别很大。在同样的允许误差
条件
下,考虑暂态饱和要求的互感器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和的数...
标准
电流互感器的
作用是什么?
答:
因为在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。所以,电流互感器作用的作用非常大。变比 应根据一次负荷计算电流IC
选择电流互感器
变比。电流互感器一次侧额定电流标准...
电流互感器的
一次侧额定电流怎么选 是根据电路一次侧
电流选
,还是根据电 ...
答:
380V、180KW、阻性负载功率为1 一次侧的
电流
:I = P / (√3*U) = 180 / (√3 * 0.38 ) = 273.5 A 所以
选
400/5是合适的。
电流互感器的
误差产生的原因是什么,如何减少误差?
答:
电流互感器的
误差产生的原因是;励磁电流是误差的主要根源,测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示 变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。还有互感器铁芯材料对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的导磁率成反比。铁芯
选用
的材料愈好导磁率就愈高。电流互感器铁芯截面对误差的影响,...
电流互感器的
作用是什么?
视频时间 00:55
电流互感器
参数含义?
答:
(2)测量回路用
电流互感器有特殊
用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。3) 额定二次电流:有1A和5A两类。
选用
原则:(1)对新建发电厂和变电所有
条件
时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可...
电流互感器
精确度等级是如何规定的?
答:
0.1级以及更高的到
特殊
的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。
什么叫电压互感器?
电流互感器
?它们分别
有什么
作用?
答:
但这些仪表和装置不可能直接接到大电流、高电压的母线和电气设备上,否则不仅将使这些装置做的很大,而且会危及人身安全,为此需要装设电压互感器和
电流互感器
。电压互感器是用来测量电网高电压
的特殊
变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是...