33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
电流互感器
可以
选
小功率的么?为什么?
答:
根据民用建筑设计规范中规定:“仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被 测量回路以额定值
的条件
运行时,仪表的指示在满量程的70%。” 所以一般在
选择电流互感器
,按额定电流的1.3~1.5倍来选择。 推荐答案3:电流互感器选择倍率不是大好还是小好的概念,不存在倍率大、小好,合适为好。主...
三相四线电路上测量电能怎样匹配
互感器
和电能表
答:
低压为3×220/380V,有
电流互感器的为
3×1.5(6)A,无电流互感器的为3×30%的负荷电流(120%的负荷电流)。5、准确度等级:建议查阅有关规程,一般的高压计费采用0.5或0.5S的表和互感器,负荷较大的达到规程规定的标准,采用0.2或0.2S的表和互感器。当然有
条件
的等级越高越好。
电流互感器有
哪些型号
答:
2.LMZ系列
电流互感器
。这种电流互感器主要为封闭型、小型化设计,主要应用于电气开关柜或配电设备中。其特点是体积小、重量轻、精度高。3.LJ系列单匝补偿电流互感器。这种互感器主要应用在电表的电流测量中,其设计具有单匝补偿特点,有助于提高测量的准确性。二、
特殊
型号 除了常规型号外,电流互感器...
高低压
电流互感器
变比怎么算及如何
选择
?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行
条件
下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器
变比最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际
电流为
互感器一次电流的80%来
选择
。电...
电流互感器
变比该怎么
选择
?具体方法是什么?
答:
电流互感器的
变比
选择
略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行
条件
下,...
电流互感器有
哪些分类
答:
摘要:
电流互感器有
哪些型号?
电流互感器的
分类有哪些?电流互感器的方式分类有很多,按安装地点可分为屋内和屋外式。20kv及以下屋内式;35kv及以上屋外式。按安装方式可分为穿墙式、支持式和装入式。按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式等。按一次绕组匝数可分为单匝式和多匝式。单匝式分为贯穿型和...
电流互感器
二次电流为什么是五安
答:
电流互感器二次电流的五安是与一次相对应的,也就是说是额定的情况下,按比例它是五安。电流互感器的变比是与电流表配套的,实际电流互感器的二次测的电流最大为5A,所以
电流互感器的选用
要根据线路的实际电流来
选择
。比如线路的电流有250A,就可以选择300/5的电流互感器和300/5的电流表,倍率为60...
电流互感器
干什么用的
答:
电流互感器是
用来测量交流电的设备,如发电或输电过程中,可将不同设备的交流电转换成所需的几十安到几万安的电流,不仅能监控测量这些线路的电流大小,还能避免高压危险。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外...
电流互感器
比1和比5的区别及如何
选用
答:
选择
额定
电流为
1A的CT 同等
条件
下,可以选择容量更小的CT来满足工程需求 简单的说,同等条件,1A CT的容量=1/25 5A CT的容量 额定电流5A需要50VA的CT,1A的需要2VA就可以了 尤其在CT离主控室距离超远的时候,选择1A的优势非常明显
互感器
量程过大怎么办?
答:
二次侧的线圈的过电流能力与铜线的粗细关系密切。所以,输入测的电流一定要在被测范围之内,如果超出量程,可能会导致输出电流过大发热严重把互感器烧掉。2 电流互感器二次侧不能开路
电流互感器的
二次侧所接的电流采集设备的内阻非常小,相当于二次侧短路。电流互感器依据电磁效应,一次侧电流产生的磁通...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉