电流互感器的选择 一、 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求
选择电流互感器的
准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。二、电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次...
精密
电流互感器的
选购原则?
答:
现介绍计量用
电流互感器的选择
原则和使用注意事项。1, 选择的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——...
电流互感器
如何
选用
?
答:
一、何谓电流互感器 电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
电流互感器是
一种
特殊
的变换器,它的二次电流正比与一次电流。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要...
4000/5的
电流互感器
配什么电度表准
答:
选择3*1.5(5A)的三相四线电度表。
电流互感器的选择条件
: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能
选用
相同的额定一次电流,单独用于保...
电流互感器
怎么
选择
答:
电流互感器的
选型,主要是看电路中产生的电流大小,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要
选择的
电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。原则和使用注意事项:1、 选择的原则 1.1额定电压的确定
电流互感器的
额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力...
互感器
怎么穿线
答:
互感器一次侧穿线没有要求 ,接电度表 一次侧的电流流向是P1进P2出 。 如果穿反电度表反转,可以更改二次测接线 对调S1 S2。 穿线如图:
电流互感器的选择条件
: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按...
电流互感器
如何选型。
答:
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。资料拓展:使用原则 1)
电流互感器的
接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小,
选择
合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时...
电流互感器
怎么
选
答:
同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。
选择电流互感器的
变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量...