33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
电流互感器
变比如何
选择
?
答:
电流互感器(CT)的变比是指电流互感器的次级电流与主导通电流之比。
选择电流互感器的
变比需要考虑以下几个因素:1. 系统额定电流:首先需要确定系统中的额定电流大小,一般情况下,电流互感器的额定电流应略大于系统额定电流。2. 测量范围:根据实际测量范围来选择电流互感器的变比,变比决定了电流互感器的...
电表如何与
电流互感器
匹配
答:
1.
电流互感器的选择
:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二次侧接线则需与电表相连接。接线时,应注意遵守...
电流互感器
型号规格
答:
电流互感器型号规格多样,常见的型号规格包括LZZBJ9-10、LZZBJ9-35、LZZBJ9-110等。电流互感器是一种
特殊
的变压器,主要用于测量和保护电力系统中的电流。其核心功能是将高电流按比例转换为低电流,以便于测量仪表和继电保护装置能够安全、准确地工作。在
选择电流互感器
时,型号规格的选择至关重要,它直接...
电流互感器的选择
应用
答:
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。准确级应根据测量准确度要求
选择电流互感器的
准确级并进行校验。下...
电流互感器的
倍率
选
大的好还是小的好
答:
大小要根据负载功率选择。
选择电流互感器
,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
关于
电流互感器选择
问题
答:
。——★2、变流比 150 / 5 的电流互感器,(电力局)还可以变通使用的,如果导线通过 2 次,即一次穿绕 2 圈,倍率就变为(75 / 5)15 倍了;如果穿绕 3 圈,就是(50 / 5)10 倍。 因此,你应该检查一下
电流互感器的
穿绕情况,才能确定计量电度表的倍率,方便核实用电量。
电流互感器
额定电流如何
选择
?
答:
电流互感器的选择
主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。额定电流5A了。对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其...
电流互感器
原理与结构
答:
由于这些电流线圈阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状态。(二次绕组的额定值一般为5A)关于
选取
,一般按照工作地点的
条件
(温度、湿度等)、额定电压、一次电流、二次电流(一般为5A)、准确度等级条件进行
选择
,病校验其短路动稳定度和热稳定度。必须注意:
电流互感器的
准确度等级与其二...
在10KV系统中,如何根据变压器大小来
选择电流互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是变压器容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该
选择
低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
电容补偿装置中的
电流互感器
怎么
选择
答:
将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到
电流互感器的
两个输出端即可。电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近...