33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
选择电流互感器
时,应考虑下列哪些技术参数?()
答:
【答案】:A、B、D 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第15.0.1条规定,
电流互感器
应按下列技术
条件选择
和校验:①一次回路电压;②一次回路电流;③二次负荷;④二次回路电流;⑤动稳定倍数;⑥热稳定倍数等。
电流互器
如何
选择
?
答:
互感器的
额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理
选择
。
电流互感器
额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、p 级和 pr ...
280千瓦电机用600/5的
电流互感器
可以吗?
答:
电流互感器的选择条件
: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,...
电压互感器选型要注意什么?
电流互感器
选型要注意什么?
答:
同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。
选择电流互感器的
变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量...
电流互感器
怎么
选择
答:
电流互感器的
选型,主要是看电路中产生的电流大小,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要
选择的
电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它...
如何
选择
合适的
电流互感器
,用以设计高性能和经济
答:
低压
电流互感器的选择
应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应
选用
准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
在什么情况下要用
电流互感器
答:
电流互感器:利用闭合铁芯上两绕组间的电磁感应作用,将待测交流电流按额定比值进行量值变换的仪器。高压系统的电流测量必须采用电流互感器。380/220系统电流大于100A,必须采用电流互感器。
电流互感器的
功用是:①扩展电表量限,测量电流;②将额定电流变换为统一的标称值,以利于所接电表的标准化;③使电表...
《380V》
电流互感器
怎么
选择
答:
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、准确级 应根据测量准确度要求
选择电流互感器的
准确级并进行校验...
电流互感器
按哪些
条件选择
?变比如何选择?二次绕组的负荷怎样计算?_百度...
答:
按使用的
条件
分为户内和户外的,一次
电流是
和系统电流相统一的。二次就是1A或者5A。二次复合是
互感器
接电表或者接继电器的实测电阻来计算的。一般
选取
一个大致值。35KV及一下推荐有10 15 20 25 30 VA等等
电流互感器
如何选型
答:
电流互感器使用原则1、
电流互感器的
接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联 2、按被测电流大小,
选择
合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故 3、二次侧绝对不允许开路...