33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
100kw怎样计算配多大的
电流互感器
答:
应根据测量准确度要求选择电流互感器。电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压,应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。应根据测量准确度要求
选择电流互感器的
准确级并进行校验。准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用...
电流
表配置
有互感器
,比如额定30A,但有时
特殊
需要,电流达到100A或者
答:
会烧坏电流互感器。
选择电流互感器
,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压
电流互感器的
选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时...
如何正确的
选择电流互感器
?
答:
电压互感器的内部结构,以及故障修复 电流互感器是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。介绍了
电流互感器的
基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个...
电流互感器
哪个好
答:
4. 考虑具体需求和环境
条件
:
选择电流互感器
时,还需要考虑具体的应用场景和环境条件。例如,某些
特殊
环境可能需要具备防爆、防水、防尘等功能的电流互感器。因此,在选择电流互感器时,需要根据实际需求和环境条件进行综合考虑。综上所述,好的电流互感器应该是精确度高、稳定性好、安全可靠的品牌产品。在...
关于
电流互感器的
具体
选择
问题,希望能给个具体的讲解
答:
电流互感器
二次电流通常为5A,用作电度表计量时,一次
电流选
接近线路额定电流;若用作电流表监测时,
选为
线路额定电流的1.5倍。
如何
选择互感器
?
答:
一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应
选择
0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的
选用
3级电压互感器为宜。知识点延伸:互感器又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压
互感器的
统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高...
电流互感器选用
口诀
答:
根据一次侧负荷电流的大小来决定。一般情况下,电流互感器的一次侧电流应高出一次侧负荷电流的20%左右。具体公式为:N = I1RT / (0.7 * 5),其中I1RT代表变压器一次侧额定电流,N代表电流互感器的变比。因此,通常可以按照实际
电流为
互感器一次电流的80%来
选择电流互感器的
变比。
如何
选择电流互感器的
主要技术参数
答:
(2)测量回路用
电流互感器有特殊
用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。3) 额定二次电流:有1A和5A两类。
选用
原则:(1)对新建发电厂和变电所有
条件
时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可...
电流互感器的选择
答:
2、断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会IEC947-2 和我国等效采用IECGB4048.2 《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下定义:断路器额定极限短路分断能力(Icu):按规定试验程序所规定
条件
,不包括断路器继续承载其额定
电流
能力分断能力;断路器...
400伏
电流互感器
配小了
有什么
坏处我需要250安电流,安装
的是
100安的互...
答:
选择电流互感器
,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压
电流互感器的
选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.O~ ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无汇流母线分为哪三种
试述电力变压器的主要作用是什么
电流互感器选用口诀
目前我国电力工程的主力是