33问答网
所有问题
当前搜索:
选择电流互感器的特殊条件是
′2500KvA变压器,低压总柜配多大
电流互感器
答:
四为按热稳定;五为按动稳定。而对于测量用10kV
电流互感器的选择
,因其是用作正常工作
条件
的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互感器变比选择的主要因素。
电流互感器
变比的
选择
答:
电流互感器
变比选大了对计量有没
有什么
影响?这要看大到什么程度。一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候
选用
互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般
选择是
:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。
10KV高压配电系统中
电流互感器
怎样
选择
答:
变比(/)也可以说额定一次电流和额定二次电流 常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了
电流互感器
所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 ...
电流互感器
变比的
选择
答:
电流互感器
变比选大了对计量有没
有什么
影响?这要看大到什么程度。一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候
选用
互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般
选择是
:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。
电流互感器
倍数怎么确定
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许
电流是
10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器
变比的
选择
答:
电流互感器
变比选大了对计量有没
有什么
影响?这要看大到什么程度。一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候
选用
互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般
选择是
:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。
高压电压互感器和高压
电流互感器的
作用?如何一次侧和二次侧如何接线?在...
答:
A,B,C三相,如果
选用
一组电压互感器,那么电压互感器上a接线路中的A相线,电压互感器b接线路中B相线,就实现了并联!电压互感器为计量提供能源用,也可以用作单相接地的判断!二次接线可以按照厂家提供的图纸接线,简单!一定要注意:二次线不能短接!电压互感器的选择和
电流互感器的选择
差不多!
电流互感器选
倍率大的好还是小的好?
答:
回答:根据民用建筑设计规范中规定:“仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被 测量回路以额定值
的条件
运行时,仪表的指示在满量程的70%。” 所以一般在
选择电流互感器
,按额定电流的1.3~1.5倍来选择。 推荐答案3:电流互感器选择倍率不是大好还是小好的概念,不存在倍率大、小好,合适为好。...
电流互感器
变比该怎么
选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
标准
电流互感器有
那些?
答:
3)额定二次
电流
:有1a和5a两类。
选用
原则:(1)对新建发电厂和变电所
有条件
时,宜选用1a。(2)如有利于
互感器
安装或扩建工程原有ta为5a时,及某些情况下为降低ta的二次开路电压,额定二次电流可选用5a。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1a和5a。4)准确级和暂态特性在以下专题说明...