35kV变电站中35kV线路电压采用电容器电压互感器如何接线?

如题,接触过的35kV变电站35kV线路PT都是采用电磁式电压互感器,1台,接ABC的其中两相即可测线电压。现如果更换为电容式电压互感器,单相接法,需要1台还是2台?如何接ABC相?怎麽测线路电圧?

1、接线上没有区别,与电容还是电磁没关系

2、相测线电压至少得两台
3、可采用VV或YY接法追问

请问两台的话怎麽接入abc相?

追答

VV接法,一次两台x端并联接入第三相,二次一样

追问

不好意思,想再问一下,用在35kV的话,二次侧开口三角的电压是0.1/3还是0.1/√3?

追答

与中性点是否接地有关,直接接地是100V,不直接接地是100/3